Hoi,
Ik heb sinds 2 weken een Remeha Calenta 40s en sindsdien heb ik een aantal comfort problemen waarbij jullie me mogelijk kunnen helpen.
Eerst even de situatie uitleggen ik heb deze Remeha 40S genomen voor de
CW 5 warmwatervoorziening en dit bevalt me dan ook uitstekend.
In huis heb ik op de bovenverdieping 3 slaapkamers waarbij de radiatoren altijd uitstaan, een badkamer waarbij de radiator altijd aan staat en een aparte toilet waarbij de radiator ook altijd aanstaat.
Op de benedenverdieping in de gang en op het toilet staat de radiator altijd aan.
In de woonkamer heb ik 3 radiatoren en die staan altijd vol open in de keuken heb ik vloerverwarming en geen radiatoren.
Op zolder heb ik geen radiatoren hier hangt ook de nieuwe verwarmingsketel.
Ik bedien deze calenta met een Isense bijpassende thermostaat en deze heb ik ingesteld op eenvoudig gebruik dwz ik doe handmatig de temperatuur instellen.
In het menu van de isense staan diverse instellingen die je kunt oproepen een daarvan begrijp ik niet goed nl gewenst cv watertemperatuur van de regeling bv 6 graden kan me iemand uitleggen wat hier staat en /of betekend.
Ook staat er een instelling nl modulatiestand met de waarden 0-1-5 waarbij 0 staat voor uit, 1 voor deellast etc kan me iemand uitleggen waar deze waarde's voor staan.
Even naar het comfort probleem bij mijn vorige ketel een Agpo 127 c. was mijn beneden verdieping sneller warmer en bij de vloerverwarming voelde je de warmte onder je voeten indien je er in de winter overliep.
Ik moet wel even vertellen dat mijn vloerverwarming afgetakt is op de aanvoerleiding die van boven naar beneden loopt
Nu bij deze Remeha word de vloer niet meer warm en je merkt dat het een stuk killer is in de keuken.
Ik heb op de verdeler van de vloerverwarming op de aanvoer en retour 2 temperatuurmeters zitten
die in gebruik steeds op 20 graden blijven staan dus m.a.w geen verschil in aanvoer en retour temp. Tussen de aanvoerleiding en de verdeler zit een thermostatische kraan die is afgesteld op 40 graden.
Ik heb hier al onderwerpen gelezen en bij Remeha is er een Installnote die schrijft dat ik het toerental van de pomp (max en min) gelijk moet zetten dit heb ik nog niet gedaan om dat deze fabrieksmatig zijn afgesteld op 20% en 60 %, deze waarde's kan ik via parameters instellen tot 100%.
Svp een handje hulp op welke waarde ik deze toerentallen moet instellen b.v samen 80% of 90% of 100%?
Ik lees ook dat de ketel reageert op 20 graden celsius verschil tussen de aanvoer en retour, ik ben niet zeker of ik dit juist begrijp en weet ook niet hoe deze ketel dit aanstuurt en of ik dit kan beinvloeden met het instellen van diverse parameters.
Hopelijk krijg ik een juiste uitleg hoe ik het weer sneller behaaglijk krijg in de woonkamer maar vooral hoe ik weer warme voeten krijg in de keuken.
Groetjes John
Ik heb sinds 2 weken een Remeha Calenta 40s en sindsdien heb ik een aantal comfort problemen waarbij jullie me mogelijk kunnen helpen.
Eerst even de situatie uitleggen ik heb deze Remeha 40S genomen voor de
CW 5 warmwatervoorziening en dit bevalt me dan ook uitstekend.
In huis heb ik op de bovenverdieping 3 slaapkamers waarbij de radiatoren altijd uitstaan, een badkamer waarbij de radiator altijd aan staat en een aparte toilet waarbij de radiator ook altijd aanstaat.
Op de benedenverdieping in de gang en op het toilet staat de radiator altijd aan.
In de woonkamer heb ik 3 radiatoren en die staan altijd vol open in de keuken heb ik vloerverwarming en geen radiatoren.
Op zolder heb ik geen radiatoren hier hangt ook de nieuwe verwarmingsketel.
Ik bedien deze calenta met een Isense bijpassende thermostaat en deze heb ik ingesteld op eenvoudig gebruik dwz ik doe handmatig de temperatuur instellen.
In het menu van de isense staan diverse instellingen die je kunt oproepen een daarvan begrijp ik niet goed nl gewenst cv watertemperatuur van de regeling bv 6 graden kan me iemand uitleggen wat hier staat en /of betekend.
Ook staat er een instelling nl modulatiestand met de waarden 0-1-5 waarbij 0 staat voor uit, 1 voor deellast etc kan me iemand uitleggen waar deze waarde's voor staan.
Even naar het comfort probleem bij mijn vorige ketel een Agpo 127 c. was mijn beneden verdieping sneller warmer en bij de vloerverwarming voelde je de warmte onder je voeten indien je er in de winter overliep.
Ik moet wel even vertellen dat mijn vloerverwarming afgetakt is op de aanvoerleiding die van boven naar beneden loopt
Nu bij deze Remeha word de vloer niet meer warm en je merkt dat het een stuk killer is in de keuken.
Ik heb op de verdeler van de vloerverwarming op de aanvoer en retour 2 temperatuurmeters zitten
die in gebruik steeds op 20 graden blijven staan dus m.a.w geen verschil in aanvoer en retour temp. Tussen de aanvoerleiding en de verdeler zit een thermostatische kraan die is afgesteld op 40 graden.
Ik heb hier al onderwerpen gelezen en bij Remeha is er een Installnote die schrijft dat ik het toerental van de pomp (max en min) gelijk moet zetten dit heb ik nog niet gedaan om dat deze fabrieksmatig zijn afgesteld op 20% en 60 %, deze waarde's kan ik via parameters instellen tot 100%.
Svp een handje hulp op welke waarde ik deze toerentallen moet instellen b.v samen 80% of 90% of 100%?
Ik lees ook dat de ketel reageert op 20 graden celsius verschil tussen de aanvoer en retour, ik ben niet zeker of ik dit juist begrijp en weet ook niet hoe deze ketel dit aanstuurt en of ik dit kan beinvloeden met het instellen van diverse parameters.
Hopelijk krijg ik een juiste uitleg hoe ik het weer sneller behaaglijk krijg in de woonkamer maar vooral hoe ik weer warme voeten krijg in de keuken.
Groetjes John