Remeha Avanta 28c geeft warm water zonder systeemdruk

Ik heb een Remeha Avanta 28c ketel hangen.
Omdat ik een radiator moet vervangen heb ik de het hele cv systeem uiteraard leeg laten lopen en de druk meter staat op nul.
Ik had verwacht dat ik dan ook geen warm water zou kunnen tappen voor de douche maar dat gaat gewoon.

De 2 puntjes in het display gaan branden en de kachel slaat aan en ik heb gewoon warm water. Inmiddels een paar minuten getest.

Hoort dit bij deze ketel of is er een sensor kapot die zou moeten registeren dat er geen druk is en dan dus ook geen warm water zou moeten geven?
 
Een avanta heeft in de eerste uitvoering geen watergebrek sensor, die is later toegevoegd dus of hij er moet zitten hangt van de leeftijd af.
Deze ketel gaat gewoon aan zonder water, en dan smelt de wisselaar.
Ook warmwaterbereiding hoort niet te gebeuren omdat het sanitairwater verwarmt word middels CV water over een wisselblokje.
 
Gelijk maar onderhoudje plannen denk als er nog geen extra sensor op zit!

Hoop voor je dat je nog niet te laat bent deze sensoren dienen er namelijk al jaren in te zitten!

John
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via