Remeha avant 35c ketel schakelt niet in op cv

Beste forum lezers,

Ik heb een remeha avant 35c.
Deze is nu 4 jaar oud.
Hij levert warm water zonder probleem.
Alleen als de thermostaat warmte vraagt doet de ketel niks.
Ik meet wel 27 volt op de x6 stekker dus het signaal van de thermostaat komt wel aan.
Tevens als ik de actuator van de 3 wegklep los klik start de cv wel op.
Hieruit deduceer ik dat mijn ketel de actuator niet correct aanstuurt.
De actuator en driewegklep zijn nieuw.
Tevens heb ik de flowsensor schoon gemaakt.
Op dit moment kan ik alleen nog bedenken om de hele printplaat te vervangen.
Heeft iemand hier nog ideeën die ik kan proberen voordat ik deze dure oplossing ga uitvoeren?

Ik hoor graag van jullie.

Gr

Herman
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Controleer parameter 1, advies 75 graden C.
    controleer parameter 3, moet op 1 staan (= cv en ww aan).
    Dat je spanning meet op de aansluiting van de kamerthermostaat zegt niet zo veel.
    Je zou de bedrading van de kamerthermostaat kunnen los nemen en een tijdelijke draadbrug kunnen monteren.
    De verwarming zal dan aan moeten gaan als P3 op 1 staat.
     
    Bedankt voor uw reactie.
    Uk heb ondertussen het probleem gevonden.
    De flowsensor blijft hangen waardoor de ketel in WW modus bleef staan.
    Na schoonmaken is het me nog 2 maal voorgekomen.
    Dus heb nu een nieuwe besteld.