Beste forum lezers,
Ik heb een remeha avant 35c.
Deze is nu 4 jaar oud.
Hij levert warm water zonder probleem.
Alleen als de thermostaat warmte vraagt doet de ketel niks.
Ik meet wel 27 volt op de x6 stekker dus het signaal van de thermostaat komt wel aan.
Tevens als ik de actuator van de 3 wegklep los klik start de cv wel op.
Hieruit deduceer ik dat mijn ketel de actuator niet correct aanstuurt.
De actuator en driewegklep zijn nieuw.
Tevens heb ik de flowsensor schoon gemaakt.
Op dit moment kan ik alleen nog bedenken om de hele printplaat te vervangen.
Heeft iemand hier nog ideeën die ik kan proberen voordat ik deze dure oplossing ga uitvoeren?
Ik hoor graag van jullie.
Gr
Herman