Beste collega's
Ik heb een probleem bij mensen wat ik niet goed kan achterhalen, fabrikant ook niet.
Bovenstaand toestel is ongeveer 5 jaar oud.
Na installatie heeft het 1.5 jaar goed gewerkt, daarna kwam de klacht dat zo af en toe de ketel lawaai maakte.
Het kan namelijk twee maand goed gaan of drie weken in ieder geval niet met regelmaat.
Aan de hand van hun waarnemingen heb ik ooit al eens de inlaatcombinatie vervangen omdat ze zeiden dat volgens hun het na warmwater gebruik was.
Ging weer een paar maandje goed, maar toch zo af en toe het geluid.
verscheidene keren terug geweest. Maar nooit wat kunnen vinden, omdat de ketel goed functioneert als ik er ben. (blijft altijd lastig voor ons)
Ik begon bijna aan de mensen zelf te twijfelen.
1,5 Week terug belden ze op, ze hadden het geluid op videoband staan.
Ik dacht dat is mooi, dan weet ik zo wat het is.
Videoband afgeluisterd kan er nog niet goed uit wijs worden.
Filmpje naar fabrikant gemaild, ik denk nu komt het goed.
Eergisteren zijn ze wezen kijken en konden niks vinden. dat begrijp ik natuurlijk want op dat moment maakte hij het lawaai ook niet.
Maar ik mag toch aanemen dat bij de fabrikant toch wel iemand is, die aan de hand van het filmpje kan zeggen wat het probleem is.
Dus wie heeft suggesties of het al eens bij de hand gehad?
Onderstaande link kun je het filmpje bekijken.
Uitleg installatie, cv-ketel aangestuurd door een moduline 15 hele begane grond vloerverwarming als bijverwarming, radiatorkranen in de woonkamer en verdieping, aanvoer en retour allemaal goed aangesloten.
Groeten erik
De gezochte webspace-gebruiker is niet bekend
Alleen het geluid
Ik heb een probleem bij mensen wat ik niet goed kan achterhalen, fabrikant ook niet.
Bovenstaand toestel is ongeveer 5 jaar oud.
Na installatie heeft het 1.5 jaar goed gewerkt, daarna kwam de klacht dat zo af en toe de ketel lawaai maakte.
Het kan namelijk twee maand goed gaan of drie weken in ieder geval niet met regelmaat.
Aan de hand van hun waarnemingen heb ik ooit al eens de inlaatcombinatie vervangen omdat ze zeiden dat volgens hun het na warmwater gebruik was.
Ging weer een paar maandje goed, maar toch zo af en toe het geluid.
verscheidene keren terug geweest. Maar nooit wat kunnen vinden, omdat de ketel goed functioneert als ik er ben. (blijft altijd lastig voor ons)
Ik begon bijna aan de mensen zelf te twijfelen.
1,5 Week terug belden ze op, ze hadden het geluid op videoband staan.
Ik dacht dat is mooi, dan weet ik zo wat het is.
Videoband afgeluisterd kan er nog niet goed uit wijs worden.
Filmpje naar fabrikant gemaild, ik denk nu komt het goed.
Eergisteren zijn ze wezen kijken en konden niks vinden. dat begrijp ik natuurlijk want op dat moment maakte hij het lawaai ook niet.
Maar ik mag toch aanemen dat bij de fabrikant toch wel iemand is, die aan de hand van het filmpje kan zeggen wat het probleem is.
Dus wie heeft suggesties of het al eens bij de hand gehad?
Onderstaande link kun je het filmpje bekijken.
Uitleg installatie, cv-ketel aangestuurd door een moduline 15 hele begane grond vloerverwarming als bijverwarming, radiatorkranen in de woonkamer en verdieping, aanvoer en retour allemaal goed aangesloten.
Groeten erik
De gezochte webspace-gebruiker is niet bekend
Alleen het geluid