Ik heb een woonkamer van 125 m3. Daarin hangen nu 2 paneelradiatoren type 20 van h50xb250.
Mijn woonkamer/huis is matig geïsoleerd.
Als ik volgens de theorie EN442 uitreken hoeveel vermogen ik nodig heb, kom ik op 12,5 kW (100W / m3 bij 75/65/20 )
Dit kan ik echter niet rijmen met mijn radiatoren, die de ruimte nu best goed warm krijgen.
Als ik kijk naar een vergelijkbare radiator dan blijkt dat die maar max 2500W per stuk zijn, ook bij 75/65/20.
Mijn CV-ketel zal misschien in echte kou op 90/70 stoken, dus dan zou het vermogen toenemen met een factor 1,3, maar dan zit ik nog pas op de helft.
Hoe kan dit nou?
Kan het zijn dat mijn radiator toch niet type 20 is, maar er wel erg op lijkt?
Het zijn 2 panelen zonder extra convectoren.
De reden dat ik dit wil uitzoeken is dat ik flink wil isoleren, een nieuwe CV-ketel wil aanschaffen en op een paar plekken in huis andere radiatoren. Ik begin me nu af te vragen hoe serieus ik die berekening moet nemen.
Mijn woonkamer/huis is matig geïsoleerd.
Als ik volgens de theorie EN442 uitreken hoeveel vermogen ik nodig heb, kom ik op 12,5 kW (100W / m3 bij 75/65/20 )
Dit kan ik echter niet rijmen met mijn radiatoren, die de ruimte nu best goed warm krijgen.
Als ik kijk naar een vergelijkbare radiator dan blijkt dat die maar max 2500W per stuk zijn, ook bij 75/65/20.
Mijn CV-ketel zal misschien in echte kou op 90/70 stoken, dus dan zou het vermogen toenemen met een factor 1,3, maar dan zit ik nog pas op de helft.
Hoe kan dit nou?
Kan het zijn dat mijn radiator toch niet type 20 is, maar er wel erg op lijkt?
Het zijn 2 panelen zonder extra convectoren.
De reden dat ik dit wil uitzoeken is dat ik flink wil isoleren, een nieuwe CV-ketel wil aanschaffen en op een paar plekken in huis andere radiatoren. Ik begin me nu af te vragen hoe serieus ik die berekening moet nemen.