Goedenavond,
Ik ben bezig met de verbouwing van een oude boerderij. De bovenverdieping was hooizolder, en wordt nu omgebouwd tot div slaapkamers/badkamers.
Op deze bovenverdieping was geen verwarming aanwezig, dus ik wil nu per kamer berekenen hoe groot de radiator moet zijn.
Het probleem waar ik echter tegen aanloop is dat de gegeven Watt/m3 waarden die ik online tegenkom erg uiteen lopen, en ook niet overeen komen met de berekeningen die ik zelf maak.
Als voorbeeld:
ik heb een bergruimte op de 1e verdieping met aan een zijde een schuin dak. De isolatiewaarde van het dak is 3,5(Rc). De aftemingen van de ruimte zijn: 2.0 x 5.0m x 2.0(gemiddelde hoogte). Dus 20m3
Als ik de internetvoorbeelden gebruik moet het m3 vermenigvuldigd worden met 60. kom je uit op 1200W.
Als ik echter zelf het warmteverlies door het dak bereken kom ik tot de volgende berekening:
Dak oppervlak = 14m2.
Rc = 3,5
Binnen temp = 18
buiten temp = 0 (winter)
U = 1/Rc
U = 1/3,5
U = 0.2857
Q = U x A x DELTA T
Q = warmteverlies in Watt
U = warmteverlies per sec per m2 per graad
Delte T = temp verschil binnen-buiten
Q = 0.2857 x 14 x 18
Q = 72 Watt
De warmtestroom aan verlies is volgens deze berekening 72 watt. Uiteraard is een 72 watt radiator niet voldoende om de ruimte OP te warmen, maar wel genoeg om hem op temperatuur te houden.
Mijn vraag is, waarom is in deze ruimte volgens de standaard berekeningen 1200W nodig terwijl 72W al voldoende is om de warmte te behouden.....het verschil is me gewoon te groot....
Of heb ik een grove fout in mijn berekening gemaakt? Wie kan me in de goede richting helpen?
link voor formules:
https://nl.wikipedia.org/wiki/U-waarde
Hierbij nog een andere rekentool die op lage waardes uitkomt:
https://www.bestheating.com/btu-calculator
Ik ben bezig met de verbouwing van een oude boerderij. De bovenverdieping was hooizolder, en wordt nu omgebouwd tot div slaapkamers/badkamers.
Op deze bovenverdieping was geen verwarming aanwezig, dus ik wil nu per kamer berekenen hoe groot de radiator moet zijn.
Het probleem waar ik echter tegen aanloop is dat de gegeven Watt/m3 waarden die ik online tegenkom erg uiteen lopen, en ook niet overeen komen met de berekeningen die ik zelf maak.
Als voorbeeld:
ik heb een bergruimte op de 1e verdieping met aan een zijde een schuin dak. De isolatiewaarde van het dak is 3,5(Rc). De aftemingen van de ruimte zijn: 2.0 x 5.0m x 2.0(gemiddelde hoogte). Dus 20m3
Als ik de internetvoorbeelden gebruik moet het m3 vermenigvuldigd worden met 60. kom je uit op 1200W.
Als ik echter zelf het warmteverlies door het dak bereken kom ik tot de volgende berekening:
Dak oppervlak = 14m2.
Rc = 3,5
Binnen temp = 18
buiten temp = 0 (winter)
U = 1/Rc
U = 1/3,5
U = 0.2857
Q = U x A x DELTA T
Q = warmteverlies in Watt
U = warmteverlies per sec per m2 per graad
Delte T = temp verschil binnen-buiten
Q = 0.2857 x 14 x 18
Q = 72 Watt
De warmtestroom aan verlies is volgens deze berekening 72 watt. Uiteraard is een 72 watt radiator niet voldoende om de ruimte OP te warmen, maar wel genoeg om hem op temperatuur te houden.
Mijn vraag is, waarom is in deze ruimte volgens de standaard berekeningen 1200W nodig terwijl 72W al voldoende is om de warmte te behouden.....het verschil is me gewoon te groot....
Of heb ik een grove fout in mijn berekening gemaakt? Wie kan me in de goede richting helpen?

link voor formules:
https://nl.wikipedia.org/wiki/U-waarde
Hierbij nog een andere rekentool die op lage waardes uitkomt:
https://www.bestheating.com/btu-calculator