Radiator te klein, aanvoerleiding te heet

We zitten met het volgende: In de keuken van 5x8x 2.7 m zitten 2 radiatoren. 1radiator van 260x55, t22 en 1 radiator van 110x 90, t11.

Dit zat er al toen we t huis kochten.
Ik vermoed dat de verwarming in 1990 aangelegd is.
Er staat ook een houtkachel in de ruimte die in de winter echt aan moet om het warm te krijgen, met de cv krijg je t wel warm maar dan moet je flink stoken en echt lekker wordt het niet.

De radiatoren zijn volgens mij veel te klein voor deze ruimte.
Er is echter nog een bijkomend iets, de aan en afvoer van cv loopt door de betonnen vloer van de gang, meestal is het in de gang warmer als de keuken doordat de aan en afvoerleiding voor vloerverwarming zorgen.

Warmt de gang ook zo enorm op daardat de radiatoren te klein zijn en ze de warmte niet goed af kunnen geven?
 
De hoge aanvoertemperatuur geeft al aan dat de radiatoren niet voldoende vermogen hebben om de ruimte fatsoenlijk op te warmen, het enigste wat u hier aan kunt doen is isoleren en radiatoren bij plaatsen/vergroten
 
De cv temp staat op 70. Toen we t huis kochten stond de cv op 90.
We hebben toen alles geisoleerd en de houten vloeren vervangen voor beton met isolatie. Cv leidingen zijn toen opnieuw gelegd maar de bestaande radiatoren zijn gespoten en teruggeplaatst.
Achteraf niet slim maar je kent het: Als je net n huis gekocht hebt dan stapelen de rekeningen zich op en neem je dit soort beslissingen
 
Een cvketel bepaald zelf de benodigde temperatuur, begrenzen geeft geen verbetering! Opwarmen duurt dan alleen langer of de temperatuur word helemaal niet gehaakt.

Hoge temperaturen komen van een hoge retourtemperatuur door te hoge stroming door de radiator en of te kleine radiatoren.
 
Globaal gerekend heeft u de helft van de capaciteit te kort.

Dan zal het inderdaad niet snel op temperatuur komen bij een buiten temperatuur in de winter die onder nul ligt.

Er zou dus twee maal meer aan radiator vermogen in moeten bij een berekende temperatuur van 90/70.

Bij een modernere woning zouden de radiatoren mogelijk wel drie maal de capaciteit moeten hebben van wat er nu aanwezig is en geplaatst, uitgaande van een 70/50 installatie

U heeft een behoorlijke uitdaging voor u liggen.
 
De houtkachel helpt ook om de ruimte te verwarmen.
De ruimte heeft spouwmuren(zonder isolatie) vloer en zolder zijn geisoleerd en er zit dubbelglas.
Ik ga de radiatoren vervangen voor een T33 van 270x 60 en een T22 van 110x90.
Dan wordt de capaciteit bijna verdubbeld.
 
Ik denk dat met spouwmuurisolatie vervangen van de radiatoren waarschijnlijk niet nodig is, ik zou mijn eerst spenderen aan spouwmuurisolatie, vervangen van de radiatoren kan altijd nog.
 