Ik zit met een raar probleem. We hebben een ventilatie systeem van StorkAir in ons huis (CMF 14). Op het moment dat we dit systeem op stand 3 zetten en een bepaald lichtpunt uitzetten(ik neem aan dat dit op de zelfde groep zit), dan gaat dit gloeilampje een heel klein beetje branden(terwijl de schakelaar uit staat). Ik vroeg me af wat dit kan zijn.
Ik ben er haast zeker van dat dit in het ventilatie systeem zit (want als we de perilex stekker eruit halen dan treed dit probleem niet op). Maar ik ben wel erg benieuwd naar wat dit kan zijn (zelf dacht ik misschien aan een kleine stroom geproduceerd door de elektro motor). Ook vroeg ik me af of dit kwaad kan?
Ps: Het systeem is niet zelf aangelegd en bij de standen 1 en 2 treedt het probleem niet op. De stroom zal niet meer dan 30mA zijn aangezien de aardlek er verder niet uitklapt voor deze groep.
Ik ben er haast zeker van dat dit in het ventilatie systeem zit (want als we de perilex stekker eruit halen dan treed dit probleem niet op). Maar ik ben wel erg benieuwd naar wat dit kan zijn (zelf dacht ik misschien aan een kleine stroom geproduceerd door de elektro motor). Ook vroeg ik me af of dit kwaad kan?