De installatie is nieuw. Ik legde de vloerverwarming en een installateur plaatste de ketel en een andere installateur de propaantank en leidingen. Er zijn 6 kringen en geen radiators.
De collectors hebben geen aparte pomp. De ketel is een VCW226 18KW propaan. (origineel vanuit fabriek)
De ketel werkt voorlopig op ketelthermostaat. Deze staat ingesteld op 30°.
Als de installatie nu opstart stijgt de keteltemperatuur snel naar 40° of zelfs meer.
Waarom moduleert de ketel niet?
De ketel slaat dan af en wacht een aantal minuten om weer op te starten. Het gevolg is dat het traag warm wordt. De bedoeling is dat de ketel zijn volle 18KW blijft in de dekvloer pompen, dan moet het sneller warmer worden.
Ik heb al geprobeerd van de branderwachttijd (D002) naar 2 min te brengen en de pomp maximaal (D014 op 5)
De debietmeters geven 1.5L/min aan. Dus samen 9L/min. Voldoet dit?
Wat kan ik verder doen om de installatie goed te laten werken?
De collectors hebben geen aparte pomp. De ketel is een VCW226 18KW propaan. (origineel vanuit fabriek)
De ketel werkt voorlopig op ketelthermostaat. Deze staat ingesteld op 30°.
Als de installatie nu opstart stijgt de keteltemperatuur snel naar 40° of zelfs meer.
Waarom moduleert de ketel niet?
De ketel slaat dan af en wacht een aantal minuten om weer op te starten. Het gevolg is dat het traag warm wordt. De bedoeling is dat de ketel zijn volle 18KW blijft in de dekvloer pompen, dan moet het sneller warmer worden.
Ik heb al geprobeerd van de branderwachttijd (D002) naar 2 min te brengen en de pomp maximaal (D014 op 5)
De debietmeters geven 1.5L/min aan. Dus samen 9L/min. Voldoet dit?
Wat kan ik verder doen om de installatie goed te laten werken?