Beste klussers,
Ik heb mijn potentiaalvereffening in de badkamer opnieuw bekeken. Alle vereffende delen zijn met 2.5mm2 aan een CAP aangesloten, max lengte van de 2.5mm2 draad is 8m.
De douchegoot laat met de multimeter een weerstand zien van 5 Ohm (test draad 1.5mm2, ±10m lengte, tussen multimeter en CAP). De overige vereffende delen (wastafelkranen), zitten aan ~0.3 Ohm. Badkamer zit achter een aardlek van 30mA.
Als klusser geen electrotechneut zijnde, krijg ik online niet boven water of de 5 Ohm nog acceptabel is. Wat ik tot zover heb gevonden: R≤50/la (la is aanspreekstroom). Voor Zone 0 waar de douchegoot zich bevind geldt 12V(?)
Klopt dit dan: 12/0.03=400 Ohm? Dat zou dan betekenen dat de 5 Ohm in orde is?
Ik hoop op jullie input... alvast bedankt!