Perilex hoe zit het nu?

Op wikipedia zie ik een aansluitschema van een Perilex stekker van N> L2 > L3 > N (rechtsom van achter op de stekker gekeken)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Perilex
1594466534555.jpeg

Op jullie website zie ik N> L1 > L2 > L3 > N
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aansluiting-perilex.51369/

53793_perilex_scholtes_1.jpeg


Dat is dus heel anders.

Hoe zit dit? 1594466333868.jpeg
 
Technisch maakt het niet uit, de meeste fabrikanten geven op de perilex de fasen aan zoals hier op de site staan.
Maar....
L1, L2 en L3 zijn niet gedefinieerd als positie je kan aan een fase nooit meten welke fase dat moet zijn. Het enige dat meetbaar is het draaiveld als in linksom of rechtsom.
 
Het staat er toch gewoon bij in het artikel?
Voor de aansluiting van de L1 en de L3 gelden tegenstrijdige standaarden: VDE 0100 eist: "Draaistroom-contactdozen moeten zo aangesloten worden, dat er een rechts-draaiveld ontstaat, wanneer men de contacten van voren, met de klok mee, bekijkt", wat bij de hier aangeven schakeling, die eigenlijk de oorspronkelijke was, niet het geval is.
Dus die op deze site is de huidige norm en op wiki de verouderde standaard.
 
Voor kooktoestellen zal het niets uitmaken of dat er nu een linksdraaiend of rechtsdraaiend veld is, dus hoe je je fasen aansluit, L1, L2 of L3.
Alleen de N en aarde moeten op de juiste aansluitingen komen.
Bij motoren kan vaak de draaiveld richting wel van belang zijn, maar hier zijn er dan ook meetinstrumenten voor, die de draairichting aangeven.
Draairichting verkeerd om... 2 fasen omwisselen.
 