Overnemen fundering op staal door vloer met palen

Dag allen,

Ik heb een leuk vraagstuk. Ik heb een oude schuur met steensmuren die is gefundeerd op staal. Echter hij is teveel aan het scheefzakken en ik wil daarom de fundering aanpassen door een betonvloer met palen met kespen waar de steensmuren dan op komen te staan. Dat principe wordt vaker gedaan en heb ik niet zoveel twijfel over maar ik ben wel benieuwd naar jullie ervaringen met het isoleren van die nieuwe vloer.

Zie onderstaand de huidige situatie en de toekomstige situatie waarbij ik nog niet helemaal weet hoe ik hem moet isoleren. Ik ga ervanuit dat we ongeveer elke 1,5 a 2 m een inkeping maken in de steenswand om een oplegging met de vloer te realiseren. Nu ga ik ervanuit dat we isoleren onder de betonvloer, maar we kunnen natuurlijk ook de betonvloer 10 cm verlagen en dan daarop de PIR aanbrengen.

1738161100199.png
 
Als de bestaande fundering diep genoeg zit is het beter om de isolatie op de constructieve plaat aan te brengen.

normaal maak je kassen van 600 h,o,h, 1200mm

je tekening is wel wat uit verhouding de constructieve plaat wordt circa 250mm dik afhankelijk van het draagvermogen van het door jouw gekozen paalsysteem.
 
Dank voor je reactie! Nu ik er zo naar kijk denk ik ook dat het lekkerder is om de isolatie op de betonvloer te leggen.

Gedachte spinsel. -> wat als ik alleen de betonvloer met de kassen maak. Dan zorgt de stijfheid van de betonvloer voor een herverdeling en van vervormingen. Zou ik daarmee zettingen en scheurvorming in de gevel al beheersen?

Liever pas ik geen palen toe omdat ander deel van het huis er tegenaan zit maar ook is gefundeerd op staal.
 
Het hangt van de ondergrond af wat een plaat zonder palen pressies doet.
maar verschillen in zetting zullen in ieder geval sterk verminderen mits de plaat voldoende stijf (lees dik) is
 
Heb even een geotechnische berekening gemaakt. In blauw zie je de kleilaag die onder mijn pand zit. Ik heb gekeken wat de vervorming is met en zonder vloer. Bij de variant met vloer krijg je gewoon een uniforme scheefzakking en een lage relatieve hoek verdraaiing.

Dit is met een vloer van 25 cm dik. Ik denk dat ik hiervoor ga. Als ik geen palen hoef toe te passen hoef ik denk ik ook geen vergunning aan te vragen, principe van fundering blijft immers het zelfde.


1738330939274.png
 
Dan moet het dus zoiets worden. 20 cm betonvloer met verdikking langs de muur voor wat extra stijfheid. Met 10 cm PIR is nieuwe constructie net zo zwaar als bestaande constructie dus dat veroorzaakt dan in ieder geval geen nieuwe zettingen. (nu wel op schaal)
1738331782982.png
 

Gerelateerde klussen

Reacties
3
Weergaven
169
Reacties
3
Weergaven
233
Reacties
11
Weergaven
322
Reacties
8
Weergaven
258

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via