Overkapping paal staat schuin!

We hebben 3 maanden gelden een glazen schuifwand toegevoegd aan onze overkapping. Helemaal blij mee. Maar nu valt op dat de palen schuin staat. Is dit gevaarlijk? Kan de boel omvallen? Moet er een versteviging tussen.
Graag advies. Bedankt alvast voor het reageren.

5E00E847-4B9E-45CB-B843-3AAD8AA6E066.jpeg 326069E5-D2A3-4F83-A8B2-58C5DEEC666B.jpeg DCDC4508-1631-4589-8E8B-70F5946BBC86.jpeg
 
Geen schoren en geen windverband toegepast?

Dan is het logisch dat het niet recht blijft staan. Omvallen zal het niet. Maar je glazen deuren gaan dit niet fijn vinden. Of ze vallen er een keer uit, of ze breken door de druk.
 
  • Like
Waarderingen: G.Matser
Bedankt Walker.. voor de Google tip. Gevonden. Maar ik ben zelf niet heel technisch. Dus toch nog een vraag: Moeten die windverbanden tussen de palen of op het dak? Of is het schoren óf windverband? Of zou je beide adviseren.
 
In het dak hoeft niets extra, de underlayment verzorgt schijfwerking. Die rechthoek kan geen wybertje worden. Aan minimaal 3-zijden dient er stabiliteit toegevoegd te worden, dat kan bestaan uit trekstaven (bijvoorbeeld een staaldraad met spanner) in twee richtingen of één trek-drukstaaf per richting ( bijvoorbeeld een kokerprofiel)
 
Voor het laten zien hoe scheef scheef is maak een foto van de bel van een waterpas. Fotos en zeker van een telefoon vertekenen enorm.
 