Nieuwe oven aansluiten op deze aardlekschakelaar veilig?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Intro : helaas is vorige week mijn oven defect gegaan:
aardlek schakelaar springt uit als de oven begint te verwarmen.
Dus ik koop een nieuwe oven.

Bij uit/inbouw blijkt dat de oude oven was aangesloten op een verlangkabel-stekker-doos van max 1000 watt (samen met afzuigkap & vonk-ontsteker van gaskookplaat).
Een door mij niet erg veilig geachte situatie.
Dit terwijl er een wcd aanwezig is achter de oven.
De nieuwe oven heeft een aansluitwaarde van 3200 VA (dus ong 16 Amp)


Bij controle blijkt dat deze WCD aangesloten (als enige) aangesloten is op een andere aardlek schakelaar : 40/0.5 (dus max 40 Amp afslaand bij lek stroom van 0.5 Amp ) ipv 40/0.03.

Vraag : Is het Veilig en Toegestaan om de nieuwe oven aan te sluiten op deze aardlekschakelaar ?

Graag jullie advies....

mvg,

Kers
 
Dit werd vroeger nog wel eens gedaan omdat er in aparaten altijd wel een kleine lekspanning zit en 30mA er sneller uit zou gaan. (Valt in de praktijk reuze mee)
In veel woningen (ong. tot begin Jaren 90) zitten de aparte groepen zelfs helemaal niet achter de aardlek.

In nieuwe wonningen of bij grote renovaties mogen beide bovenstaande situaties niet meer. In bestaande woningen mag u het gewoon zo laten zitten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via