Nefit Smartline HR(C)24 CW4

Status
Niet open voor verdere reacties.
Mijn Nefit ketel slaat zo nu en dan uit

Geeft de volgende storings meldingen 1C en 4E in het display

Wat kan er aan gedaan worden???

Ketel is 14 dagen geleden door monteur schoon gemaakt maar de klachten hebben zich al een jaar lang voorgedaan
 
Is bij dit toestel al een nieuwe brander geplaatst???
er is namenlijk een terugroepactie geweest betreffende de brander, deze
kan problemen geven, 1C is een mogenlijkheid :wink:
 
Nieuwe brander is 6 maanden geleden geplaatst door monteur
ook is er toen een nieuwe binnenkap op geplaatst op oude zaten schroeiplekken dus oude brander was echt niet in orde
 
1c :Vergrendelende storingscode: de rookgasthermostaat of, indien aanwezig, de branderthermostaat heeft een te hoge temperatuur
gemeten en is daardoor geopend.

een 4E storing kan ik niet vinden
 
Indien er een nieuwe brander is geplaatst, met bijbehorende branderthermostaat, geeft die hoogstwaarschijnlijk storingscode 1C.

De branderthermostaat moet ervoor zorgen dat de branderkop niet oververhit raakt.
Bij de Smartline raakt deze branderkop gemakkelijk oververhit indien het toestel niet goed (genoeg) onderhouden wordt.
Watmtewisselaar, rookgasverdringer, condensafvoer grondig, rookgaszijdig, reinigen is de enige remedie, ervanuitgaande dat de branderthermostaat in orde is natuurlijk.

suc6
 
Tijdens warmwater bedrijf de rookgastemperatuur meten, komt deze boven de 100 graden uit, dan proberen het spiraal goed te reinigen, indien dit niet lukt deze vervangen (100 eurie).
Vooral als tussen de lamellen veel verontreiniging blijft zitten kan het toestel zijn warmte niet kwijt raken!
Tevens raad ik aan de bi-sensor uit voorzorg te vervangen!
Het gebeurt regelmatig dat de waarde's die de beide sensoren geven in een bepaald gebied iets te ver uiteen geraken, indien dit meer is dan 5K gaat het toestel in storing.
 
Speedyspul:

De branderthermostaat staat in serie met de rookgasthermostaat.
Dus het hoeft niet zo te zijn dat de rookgassen te heet worden en daarmee de rookgasthermostaat aangesproken wordt.

Het kan evengoed zo zijn dat de branderthermostaat al aangesproken wordt voordat de rookgassen te heet zijn.
Ik gok op een (te) vervuilde wisselaar, waardoor branderthermostaat ingrijpt.
 
@Gorp
Klopt, Maar door de rookgastemperatuur te meten bij warmwater tappen krijg ik wel een indicatie hoeveel warmte de wisselaar opneemt!
Dat hierbij de rookgas of de brander thermostaat ingrijpt is mij om het even.
Volgens mij is de branderthermostaat er ook opgekomen door de extra warmte ontwikkeling die in de kop ontstaat door een vervuilde wisselaar.
 
Mensen, allemaal hartelijk bedankt voor de antwoorden.
Begrijp nu wat de oorzaak kan zijn van foutcode 1c.
Het na meten van rookgas warmte enz gaat boven mijn vermogen
dus ik ga een monteur uitnodigen om er eens na te kijken.
Wel heb ik op het net een bookwerk gedownload van deze ketel en bij bestudering daarvan blijkt wel dat jullie antwoorden uitstekend waren.
Helaas voor mij deze keer niet zelf te repareren.
Nogmaals bedankt
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via