Nefit Economy VR24 met Nefit Moduline 15 Thermostaat

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb vorig jaar als nieuwe ketel een Nefit Economy VR24 (Geen VR24S)met Nefit Moduline 15 Thermostaat laten plaatsen door een erkende installateur.
Het betreft een modulerende ketel met een modulerende thermostaat.
Per toeval kwam ik er achter dat de thermostaat niet als modulerende thermostaat maar als aan/uit thermostaat is aangesloten, want zou hij modulerend zijn dan zou het vlammetje op het scherm van de thermostaat constant branden en niet een paar minuten aan en dan weer een paar minuten uit enz., of zie ik dit verkeerd?
Kan hiervoor een bepaalde reden zijn geweest, bijvoorbeeld iets met de radiatoren?
Voor de duidelijkheid, ik heb geen vloerverwarming.
 
Het advies van Nefit is om geen modulerende thermostaat op de VR ketel toe te passen ivm mogelijk condenseren.
Daar dit ongewenst is bij deze ketel is een aan/uit thermostaat het advies
(staat ergens in de installatie voorschriften).

Neemt niet weg dat de moduline 15 een modulerende thermostaat is en alleen maar op de modulerende ingang van de ketel kan worden aangesloten.

Vr Gr
 
Nog een sterker staaltje:

De Moduline 15 KAN het niet eens doen als deze op 1&2 is aangesloten.
Dus, mijn vraag, weet U zeker dat U een Moduline 15 heeft?
 
Aan/uit-thermostaat op 1 en 2 aansluiten.

ModuLine thermostaat op 3 en 4 aansluiten.

Moduline 15