Nefit Ecomline HR Excellent slaat niet af

Beste forumleden,

Onze Nefit ketel uit 2005 blijft de centrale verwarming voeden en reageert niet goed op de thermostaat. Het wordt daardoor soms veel te warm in de huiskamer.
Het vreemde is dat op de display van de thermostaat het icoon van het tapwater verschijnt, terwijl de warme kraan nergens open staat.
Na uitschakelen van de ketel of een reset stopt de aanvoer naar de cv en is de situatie weer normaal.

Iemand een idee wat hier mis gaat?

Met vriendelijke groet
Gerard Troost
 
Binnenwerk of motor van de 3 wegklep defect
Binnenwerk kan getest worden door de motor te verwijderen en dan de pin in te drukken als men deze loslaat moet ie direct weer naar buiten schieten doet deze dat niet binnenwerk vervangen
 
Bedankt voor jullie reacties, het was inderdaad de driewegklep! Heb deze vervangen en de boel draait weer als vanouds.
Ontzettend bedankt voor jullie hulp!
Groet Gerard
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan