Hoogstwaarschijnlijk word de belasting op vollast niet bereikt door vervuiling in het toestel of een verstopping in het rookgasafvoer.
Aan de toerental kan je dit niet herleiden omdat deze gewoon zijn toerental haalt alleen de opvoerhoogte gaat omhoog en debiet neemt af. Toestel werkt op 0druk principe en kan hierdoor niet genoeg gas aanzuigen. Laat een monteur de belasting/thermisch ingangsvermogen controleren op vollast.
Zelf zelden meegemaakt dat een indirect gestookte boiler enorm verkalkt. Direct gestookte boilers daarin tegen wel.
Aan de toerental kan je dit niet herleiden omdat deze gewoon zijn toerental haalt alleen de opvoerhoogte gaat omhoog en debiet neemt af. Toestel werkt op 0druk principe en kan hierdoor niet genoeg gas aanzuigen. Laat een monteur de belasting/thermisch ingangsvermogen controleren op vollast.
Zelf zelden meegemaakt dat een indirect gestookte boiler enorm verkalkt. Direct gestookte boilers daarin tegen wel.