Meter vloerverwarming wijkt af van ingestelde thermostaat

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,
Wij hebben de thermostaat van de verdeler ingesteld op 35 graden. De thermostaat in de kamer staat op 19,5 graden. In eerste instantie zie je de meter van de verdeler wel oplopen naar de ingestelde 35 graden maar vervolgens als de temperatuur van de huiskamerthermostaat bereikt is zakt die meter op de verdeler terug naar 20 graden. Is dat normaal?
Kan iemand ons uitleggen hoe het precies werkt?
 
De ketel maakt alleen warmte als de kamer thermostaat warmte vraagt.

De verdeler mengt dit warme water naar een lagere temperatuur van 35 graden zodat de vloer niet te heet word.

Is de ruimte op temperatuur dan zal de ketel uitschakelen, er is dan geen warmwater meer en dus zal de watertemperatuur van 35 graden ook afnemen.
 
Tja..eigenlijk ook heel logisch. Hadden we zelf ook kunnen bedenken, maar dat hebben we dus niet gedaan.
Bedankt voor de uitleg.
 