Maximaal ballast platdak constructie

Hallo,

Onze woning heeft een gemetselde bijkeuken met daarop een houten warm dak constructie. Om de 600mm liggen balken van 154*56mm. De overspanning van de bijkeuken bedraagt 3 meter.

Nu heb ik momenteel een warmtepomp op het dak staan van 65kg. Echter wil ik deze graag voorzien van een geluidswerende kap. Deze kap heeft echter een gewicht van 185kg. Het formaat van de kap is 1,4 bij 1,3 meter. Het gewicht van de kap wordt rondom verdeeld langs de randen van kap.

Je kunt de vraag waarschijnlijk wel raden...
Kan deze constructie dit gewicht aan?
 
Het gewicht wordt over een groot oppervlak verspreid en staat zoals je zegt deels boven de oplegging, dus daar verwacht ik weinig problemen van.

Wat is echter de reden dat je zo'n geluidswerende kap wilt plaatsen? Airco's en warmtepompen zijn notoire veroorzakers van contactgeluiden als ze op (warme) daken staan. Het dreunt dan door in de ruimte eronder. Dat los je echter niet op met zo'n ombouw.
 
Bedankt voor je antwoord.

De unit staat momenteel nog op stukje kanaal plaat vloer van de woonkamer. Het geluidsoverlast is buiten op het terras en dergelijke en dus niet binnen. Vandaar dat ik een geluidskap wil plaatsen.

Om ruimte te maken voor de kap moet ik de unit verplaatsen naar het dak van de bijkeuken. Ik plaats de unit in deze volgorde op het dak dus ik verwacht daarmee geen problemen met resonantie:

Trillingsmatjes, stenen, rubberen big foot, trillingsdemper, buitenunit.
 
Kijk ook even in het installatievoorschrift van de buitenunit die je hebt. Vaak wordt afgeraden deze op een platdak te plaatsen als dit geen betonconstructie is. Heb het zelf laatst voor mijn vallaint-unit nagekeken, daar wordt het expliciet ontraden. Ik ga deze nu toch maar op de grond plaatsen.
 