Magnum elektrische vloerverwarming

goedendag,

Ik heb elektrische vloerverwarming van de Bauhaus (Magnum) maar krijg deze niet warm. Hij geeft telkens melding e2 wat een vloersensor fout is. Dit zou opzich niet zoveel uit moeten maken gezien de thermostaat ook een ingebouwde sensor (kamersensor). Wanneer ik de temperatuur dan handmatig instel op zelfs 40 graden doet dit helemaal niks en wordt de vloerverwarming niet warm. Wel heb ik de vloerverwarming al eens rechtstreeks aangesloten op het stroom, zonder tussenkomst van thermostaat. Dan wordt de vloerverwarming al vrij snel goed warm. Iemand die hier ervaring mee heeft?



image.jpg

image.jpg
 
Ik zie een witte draad los zitten. Is die van de sensor. Maak eens een foto van hoe die is aangesloten/.

Is die pas aangelegd en niet ingekort?

En als de sensor kapot is, kun je die er gewoon uittrekken en vervangen
 
Als je wil dat de thermostaat op de interne sensor reageert zal je dat eerst in het menu in moeten stellen. Vloerverwarming inschakelen zonder werkende vloersensor zal geheid schade veroorzaken door te hoge temperatuur.
 