lekkage bij raamkozijn

Dag allemaal,
Al lange tijd hebben we last van lekkage bij onze ramen op de bovenverdieping, dit bij regenval icm (harde) wind uit het noorden/noord-westen.
Regenwater komt door de kieren van het raamkozijn, stapelt zich op de onderkant van het vensterkozijn, waar het niet goed wegloopt/afwatert. Het hoopt zich op en wordt doorgedrukt naar de verkeerde kant, het vensterbankje aan de binnenkant. Zie ook foto in bijlage. Beneden hebben we hier geen last, daar is de constructie anders en is er ruimte voor afwatering (aan de zijkant van het vensterkozijn zit een soort geultje). Een timmerman heeft al veelvuldig meegekeken, er is veel gedaan met met name tochtstrips vervangen en kitwerk. Ik ben een beetje ten einde raad, moet het hele kozijn eruit? Liever niet, maar wat te doen?
Bedankt voor het meedenken.

20250319_163156.jpg
 
Ik zie afgeschuinde uiteinden aan de verticale sponning. Was dat altijd al zo, of heeft de timmerman dit aangepast?

Daarnaast zouden er in het aluminium profiel ontwateringssleuven in de goot moeten zitten. Én hoort er een afdichtingsband onder het aluminium profiel te zitten.
 
Dag Walker,
Ik weet niet wat je bedoelt met afgeschuinde uiteinden. En bedoel je met ontwateringssleuven de gaatje in het profiel waar het water doorheen kan? Die zijn er, en zitten niet verstopt. Het water loopt er misschien deels door, maar een deel gaat dus de verkeerde kant op naar binnen.
Een afdichtingsband, ik weet niet goed wat dat is?
Nog een foto van de situatie op de eerste verdieping bijgaand. Andere constructie, ander kozijn, daar geen issues.

20250320_160826.jpg
 
20250319_163156.jpg


Ik bedoel deze hoekjes. Het water wat afstroomt kan hier direct naar binnen stromen. Dit is bij het kozijn wat geen problemen geeft anders uitgevoerd.

En klopt het dat dit de wijk Kattenbroek is?
 
Dag, scherp gezien ;)
Bovenste rondje, daar is een latje met tochtprofiel door timmerman aangebracht. We dachten zo regenwater buiten de kieren te kunnen houden. Het raamkozijn sluit daar best mooi op aan als t raam dicht zit.
Dat onderste rondje, die situatie was al zo.
 
Ik herkende het dak icm het gelaagde metselwerk.

Dat latje kan er wel weer af... Als het goed is zit er in het draaiende deel ook rondom een zwart dichtingskader. Heb je deze al eens vervangen?
 
Ja, je bedoelt de tochtstrip/-profiel aan binnenzijde raamkozijn? Die is vervangen, maar daarna is het alleen maar slechter geworden helaas. Misschien sluit dat niet goed aan, heb ik wel eens gedacht.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu