Koppeling buitendeel warmtepomp

Ik wil een buitendeel warmtepomp aansluiten met 1" buitendraad aansluiting. Welke koppeling kan ik hier het beste voor gebruiken als ik naar een 3/4 of 1" buitendraad wil. Van daaruit ik naar naar Uponor 25 leiding met behulp van een RTM verbinding.



IMG_1576.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • hierop zal een vlakke koppeling 1" moeten komen met een pakkingring (vaak worden deze bij geleverd of zijn los bij te bestellen)
    dit omdat je aansluit op een koperleiding met vlakke kant met daarachter een wartel die de vlakke kant van de koperleiding tegen de pakking duwt.

    Daarbij zou ik adviseren om 32mm buis te nemen ipv 25 mm dit omdat een wp met een kleinere delta t werkt waardoor er meer liters per uur verpompt moet worden.
     
    Hier is alles vanaf de binnen-buitenunit naar de 3 verdelers in het huis met 25 mm Uponor aangesloten. Gaat al 2 jaar goed. Was heerlijk 21,5 graden in huis afgelopen winter.

    Let er wel op dat je (indien je een koelmogelijkheid hebt op de warmtepomp) je alleen messing verlopen gaat gebruiken. Stalen verlopen gaan dan roesten.
     