Kookgroep 1 fase aansluiten?

Ik krijg een nieuwe kookplaat en de keukenboer zegt dat hiervoor 3 x 230V nodig is. Nu heb ik zelf een 1 fase hoofdaansluiting (35A). Is het mogelijk om een krachtgroep door te lussen en deze dus via dezelfde fase aan te sluiten? Er ligt inmiddels een 5x 2.5 mm2 draad naar de perilex stekker. En wordt de nuldraad van 2.5 mm2 dan ook niet overbelast?
 
Een krachtgroep bestaat uit 3 fasen.

Als er in de woning alleen maar een 1-fase aansluiting is, is een krachtgroep niet mogelijk.

Het aanleggen van 3x 1-fase is ook niet mogelijk omdat dan de nuldraad inderdaad behoorlijk overbelast wordt.
 
Technisch kan 3 x 1 fase dus wel, behoudens de 35A hoofdaansluiting limiet niet overschrijden.
Nee, dat kan niet.
3 x 1 fase (à 16A) is in totaal een belasting van 48 Ampere en dat is veel te veel voor een hoofdzekering van 35 A.
Bovendien is 3 x 1 fase bedradingstechnisch niet uit te voeren bij kookplaten.
Ze hebben meestal keuze uit:
- Aansluiting voor 1 x 1 fase, maar dat kan in Nederland niet toegepast worden, alleen in landen waar véél hogere stroomsterktes door een eindgroep toegestaan zijn.
- Aansluiting voor 2 x 1 fase, indien de kookplaat daarvoor geschikt is (zgn. kookgroep), die van jou blijkbaar niet.
- Aansluiting voor 3 fasen.

Indien je meer wilt weten over het verschil tussen enkelfasig en driefasig, zou je eens op Wikipedia kunnen kijken. Dan zie je dat bij driefase spanning de drie draden een spanning hebben die in fase verschoven zijn en dat resulteert in een mindere stroom door de nuldraad. Indien elke fase 16 A trekt is de resulerende stroom door de nuldraad... 0 Ampere. Indien (in een driefase systeem dus) 2 fasen 16 A stroom trekken, gaat er door de nuldraad maximaal 16 A.
Alleen kan de nuldraad ook deze 35A krijgen...
De nuldraad mag maximaal 16 A hebben, dus daar gaat je redenatie totaal mank!
 
Ik snap dat van 3 x 16a. Daarom zei ik ook behoudens 35A niet overbelasten. Pitten niet allemaal aan. Ik snap dat van stromen door nuldraad e.d.

Maar ben benieuwd waarom 3x 1 fase niet zou werken. Want de perilex krijgt gewoon 3 x 230 volt. En mits je amperes van zekering niet overschrijdt en nuldraad njet overbelast kan het toch gewoon werken. Of het wenselijk is, is anders

Bedradingstechnisch binnen de limieten zou het dan toch werken. Je hebt alleen geen 400 V. Omdat je allemaal op dezelfde fase zit
 
Helaas ben ik bang dat je er niet veel van begrijpt. Ik ga alleen hier nog even op in:
Want de perilex krijgt gewoon 3 x 230 volt.
Dat kan alleen indien er een perilex contactdoos gebruikt wordt in een driefase systeem.

Die perilex contactdoos kan ook gebruikt worden ingeval van een 2 x 1 fase systeem (de zgn. kookgroep) met 2 x fase en 2 x nulleiding. Maar dat is dan een andere situatie en de betreffende kookplaat moet ervoor geschikt zijn.
 
Als je dit met 3x16A af zou zekeren in een 1-fase installatie kan je dus theoretisch tot 48A opnemen door de diverse fasedraden. Dit gaat natuurlijk niet met een 35A hoofdzekering ervoor, dus dan kun je maximaal 35A opnemen. De nuldraad krijgt dan ook 35A te verduren en daar gaat het fout

En mits je amperes van zekering niet overschrijdt en nuldraad njet overbelast kan het toch gewoon werken.
Die nul is berekend op 16A. Als je het gebruik van de kookplaat zo zou willen aanpassen (niet alle pitten tegelijkertijd gebruiken etc.) kun je de kookplaat net zo goed op 1x 16A beveiligen en gewoon met een randaardestekker in een normale contactdoos steken. Want als je de nuldraad met maximaal 16A wilt belasten in een 1-fase opstelling mag je toch niet meer dan 16A uit de (diverse) fasedraad(en) opnemen.

Je bent dan veel beter af met een kookplaat die op een 2x16A kookgroep aangesloten kan worden, dan kun je er nog daadwerkelijk fatsoenlijk op koken ook.

En voordat je denkt dat een 2,5mm² installatiedraad wel meer dan 16A kan hebben... Ja, dat klopt. Maar denk je ook aan het nulcontact van de 16A Perilex contactdoos en stekker? En de nuldraad in het aansluitsnoer (vaak 1,5mm²)? En wat denk je van de kookplaat intern? Ook het toestel is niet berekend op meer dan 16A door het nulcontact dus dan brandt er misschien een spoor op de printplaat door ofzo...

Als de kookplaat daadwerkelijk alleen op 3 fasen kan (bijvoorbeeld een 11kW 5-pits variant) heb je in mijn ogen maar 2 opties: de installatie aanpassen naar 3 fasen, of een andere kookplaat uitzoeken die op een kookgroep kan.

Ik weet niet of je nog meer toekomstplannen hebt maar als je ook een warmtepomp en oplader voor een elektrische auto ofzo in je toekomst ziet zou ik nu gewoon de meerprijs uitgeven en de huisaansluiting naar 3 fasen laten aanpassen.
 
Als je het gebruik van de kookplaat zo zou willen aanpassen (niet alle pitten tegelijkertijd gebruiken etc.) kun je de kookplaat net zo goed op 1x 16A beveiligen
Correctie op bovenstaande, want dit klinkt veel te vrijblijvend.

Als je de kookplaat met 1 nuldraad wilt aansluiten in een 1-fase installatie is dit de enige enigszins veilige optie (maar ik zou er alsnog niet voor kiezen, want je kunt nog steeds de boel stelselmatig licht overbelasten zonder dat je beveiliging uitschakelt).
 
Laatst bewerkt:
Bedankt XanderH voor je uitgebreide antwoord. Dat zat ik me precies ook te bedenken met de interne bedrading verderop rondom kooktoestel. Die wordt met echte 3 fase maximaal een derde belast tov 1 fase. Rest kan ik me ook in vinden. Super
 
Heb het nu over perilex l1, l2, l3, n, PE

L1, L2, L3, N, PE is technisch totaal anders dan L1, L1, L1, N, PE, zoals u hoopt dat mogelijk is.

Technisch is dit niet mogelijk in een woning.

Onderling tussen L1, L2 en L3 is de spanning 400V en tussen L1, L1 en L1 is er geen spanningsverschil. Dus 3-fasen is technisch anders dan 3x 1-fase

Het advies van Xander is het juiste. Eventueel overleggen met het keukenbedrijf of een 2x 1-fase kookgroep mogelijk is voor de kookplaat en anders de hoofdaansluiting laten aanpassen of een andere kookplaat.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu