Komt het goed zo met de Nul.....

Beste klussers,

Ben bezig 3 omvormers tbv zonnepanelen te plaatsen in huis. Elke fase z'n eigen omvormer. Er loopt een 5 aderige kabel naar de 3 omvormers. Ik wil deze met 3 losse aardlekautomaten in de meterkast aansluiten zodat elke omvormer afzonderlijke is beveiligd. Nu twijfel ik of het goed komt met de enkele Nul in de 5 aderige kabel die er ligt.... Graag jullie reactie
 
Naast dat je de nul niet mag delen, mag je ook niet 3 verschillende groepen door 1 kabel laten lopen.

3 omvormers achter 1 automaat zou ik ook niet doen.

Gewoon 3 aparte kabels leggen is de netste oplossing.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH
Als ik dit hoor gat er vast meer fout dan deze denkwijze.

Ik dank NL dat je ook je meterkast niet juist beveiligt hebt.

Opbouw moet zijn: hoofdschakelaar, koppeling meterkast en panelen groep, voor beveiliging verdeler en dan de eindgroepen.
 
Dank voor de vlotte reacties. Zal er drie aparte kabels heen leggen. Die 5 aderige lag er al voor een eventuele 3 fase omvormer vandaar de verwarring nu met 3 "losse" omvormers en de enkele Nul
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via