Knauf w 115 wand

124286_CF02DD259CCA4D7C96A2F9BBB663201E_1.jpg


Is er iemand die ervaring heeft met een Knauf w 115 wand?
Bij Knauf zeggen ze dat de dubbele staanders gescheiden moet worden door isoband, maar voor mijn gevoel kan je beter 0,5 cm tussen beide wanden hebben om het volledig te ontkoppelen.
Wat is jullie ervaring en of mening daar over?
 
Als je er geen band tussen zet, dan kunnen de 2 profielen tegen elkaar komen als je tegen de wand aan drukt.
Dat maakt dan weer geluid contact.

Met band er tussen, heb je dat niet.

De fabrikant schrijft het niet voor niets voor, en het zal hem ook niet gaan dat hij die band ook nog eens extra kan verkopen.
 
Jan,

Bedankt voor je reactie en sorry ik heb de vraag niet goed geformuleerd, mijn gevoel komt omdat ik mij heb ingelezen in acoustisch isoleren (lucht geluid) en de keywords die telkens voorbij komen zijn ontkoppelen en massa. Vandaar mijn vraag.
 
Peter,

Bedankt voor je reactie.

Als je 0,5 tm 1 cm tussen ruimte neemt lijkt het mij onwaarschijnlijk dat de wanden tegen elkaar komen, beide zijdes komt een dubbele beplating (diamond board) wat stijf zat is, en begrijp dat wat de fabrikant voorschrijft getest is. Het enige is dat je dan nog steeds een (geïsoleerde)verbinding hebt van beide muren, en wat ik gelezen heb is dat ontkoppeling juist belangrijk is.
 
Niet doen. Een metal stud wand heeft stabiliteit nodig. Deze ontstaat door de wand 2-zijdig van platen te voorzien. In het geval van een dubbel MS-systeem moeten de profielen gekoppeld zijn.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via