Klokthermostaat Plieger aansluiten op Vaillant Thermocompact

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo allemaal,

Ik ben bezig om een nieuwe klokthermostaat ( Plieger Nebraska) aan te sluiten maar ik krijg het niet voor elkaar om hem werkend te krijgen.
Mijn oude thermostaat moest met 3 draadjes aangesloten worden ,maar de nieuwe maar twee.

Ik weet niet welke draadjes in welke pin horen en welke naar de aansluitpunten in de thermostaat

ik heb een paar fotos bijgevoegd

Ik hoop dat jullie me kunnen helpen

(ps ik heb de draadjes moeten verlengen ,omdat ie nu op een andere plek zit, vandaar dat de kleuren niet overeen komen zoals op de foto.
de blauwe draad wordt bij de thermostaat Zwart)


62762_CIMG2161_1.jpg


62762_CIMG2162_1.jpg


62762_CIMG2163_1.jpg


62762_CIMG2164_1.jpg


62762_CIMG2160_1.jpg
 
Op de ketel gebruik je alleen nummer 3 en 4.

Nummer 5 vervalt op de ketel.



Plieger Nebraska aansluiten.

Nummer 1 en 2,,

nummer 1 is Normaly Open[contact verbroken indien geen warmtevraag]

nummer 2 is Common [algemeen]

nummer 3 is Normaly Closed [contact gemaakt indien geen warmtevraag]
 
Is een anticipatieweerstand geplaatst tussen 4 en 5 niet gewenst bij dit toestel met deze thermostaat?

het kan ongewenst gedrag voorkomen imo, maar dit weet ik bij deze thermostaat niet zeker.
 