Klokprogramma bij weersafhankelijke regeling

Beste mensen,

Ik heb een remeha tzerra ace 39c ketel met i-sense thermostaat. Tevens vloerverwarming gestuurd door honeywell round aan/uit en een viertal radiatoren met thermostaatkranen.
Nu vroeg ik mij af of het zinvol is om nachtverlaging toe te passen middels een klokprogramma of is het beter om de regeling gewoon zijn ding te laten doen bij constante temperatuur instelling?

Een ander punt dat misschien van belang zou kunnen zijn voor anderen op dit forum. Instellen van de bypass bleek nogal kritisch... Bij het dichtlopen van alle radiatoren ging de ketel keer op keer in storing/beveiliging. ( H0014 of H0015 meen ik uit het hoofd..) De temperatuur van de ketel vloog omhoog bij warmtevraag waarna deze in storing ging. De bypass bleek te ver open te staan waardoor het hete water linea recta de retourleiding werd ingepompt hetgeen er voor zorgde dat de ketel in storing ging. Was even puzzelen maar uiteindelijk juiste stand bypass gevonden. De instelling die ik vaak tegenkwam was bypass tussen de 0.2 - 0.3....dit was in mijn geval een waarde die niet werkte.......

Met vriendelijke groet en fijne dag!

Roland Bakker
 