Hallo iedereen,
Graag wil ik mijn stoppenkast laten vervangen en ook de aansluiting, ik heb nu 1x 35A en zou graag naar 3x 25A willen of eventueel 3x 35A, wat 700 euro per jaar scheelt ongeveer.
Het doel is het aansluiten van twee doorstromers van 5,5kW per stuk, voor de warmwatervoorziening.
Wat ik me afvraag, is het mogelijk en legaal om op twee van de drie 25A fasen twee 32A kookgroepen aan te sluiten, die dan dus samen 11kW verbruiken hooguit?
De doorstromers zijn gemaakt voor één fase aansluitingen.
Of kan er een 32A kookgroep legaal aangesloten worden op één fase, waar maar 25A binnenkomt op die fase, maar die dat niet haalt, omdat deze als enige apparaat een 5,5kW doorstromer aangesloten heeft op de fase? (5500W/220V=25A)
Of mag je een 25A zekering gebruiken, ik las ergens dat je maximaal 16A zekeringen mag gebruiken en anders een 32A kookgroep of bestaan er ook 25A kookgroepen?
Alvast hartelijk dank voor de informatie!
Groeten, Derk
Graag wil ik mijn stoppenkast laten vervangen en ook de aansluiting, ik heb nu 1x 35A en zou graag naar 3x 25A willen of eventueel 3x 35A, wat 700 euro per jaar scheelt ongeveer.
Het doel is het aansluiten van twee doorstromers van 5,5kW per stuk, voor de warmwatervoorziening.
Wat ik me afvraag, is het mogelijk en legaal om op twee van de drie 25A fasen twee 32A kookgroepen aan te sluiten, die dan dus samen 11kW verbruiken hooguit?
De doorstromers zijn gemaakt voor één fase aansluitingen.
Of kan er een 32A kookgroep legaal aangesloten worden op één fase, waar maar 25A binnenkomt op die fase, maar die dat niet haalt, omdat deze als enige apparaat een 5,5kW doorstromer aangesloten heeft op de fase? (5500W/220V=25A)
Of mag je een 25A zekering gebruiken, ik las ergens dat je maximaal 16A zekeringen mag gebruiken en anders een 32A kookgroep of bestaan er ook 25A kookgroepen?
Alvast hartelijk dank voor de informatie!
Groeten, Derk