Heel eerlijk gezegd stel ik de vraag voor een ander, zelf heb
ik net te weinig kijk op de rekentechnische kant van elektra.
Het betreft een 12vdc installatie, waar 2 ventilatoren op
zitten betreffende 1 grote radiateur, deze worden aangestuurd
door een sensor.
Elke fan zit op 20A (nee geen typ fout), dus 40A totaal,
en word geschakeld door een 70A relais, maar vermoed word
dat de kabel de boosdoener is van de storing die erin zit.
De kabel is 10mm2 gevlochte draad bij een lengte van max 5m,
berekend was dat 5mm2 voldoende moest zijn.
Ooit heb ik er les in gehad, en er borrelt iets bij mij dat
te dun niet goed is, maar te dik ook niet, maar ben het
eerlijk gezegd gewoon kwijt
Ziet iemand hier een reken/denkfout in??
bvd
ik net te weinig kijk op de rekentechnische kant van elektra.
Het betreft een 12vdc installatie, waar 2 ventilatoren op
zitten betreffende 1 grote radiateur, deze worden aangestuurd
door een sensor.
Elke fan zit op 20A (nee geen typ fout), dus 40A totaal,
en word geschakeld door een 70A relais, maar vermoed word
dat de kabel de boosdoener is van de storing die erin zit.
De kabel is 10mm2 gevlochte draad bij een lengte van max 5m,
berekend was dat 5mm2 voldoende moest zijn.
Ooit heb ik er les in gehad, en er borrelt iets bij mij dat
te dun niet goed is, maar te dik ook niet, maar ben het
eerlijk gezegd gewoon kwijt

Ziet iemand hier een reken/denkfout in??
bvd