Junkers ketel oud model tapwater afwisselend warm, loud warm

Status
Niet open voor verdere reacties.
Bij het opendraaien van het tapwater wordt dit eerst warm, na 3 seconden kouder en vervolgens blijft deze wel warm. Driewegklep is al vervangen, zou het aan de pomp liggen, voor deze zaken is een monteurs geweest. Naar probleem blijft
 
Ketel is vrij oud.
Met het opendraaien van het tapwater wordt het eerst warm, na 3 seconden kouden en dan blijft het warm.
monteur heeft al driewegklep vervangen, tapwater hoeveelheid ingesteld.
zit er soms nog een keerklep bij de platenwisselaar?
probleem blijft .
leidingwerk vanaf de ketel is ongeveer 6 meter
 
Tapsensor wellicht defect/slecht.
Deze vervangen.

Overigens is deze ketel een zgn doorstroomtoestel, waarbij dit "dipje" een redelijk normaal verschijnsel is.

suc6
 