Jung wisselschakelaar met controlelampje

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een badkamerspiegel met spiegelverwarming. Ik heb bedacht om de spiegelverwarming met een controleschakelaaar met lampje te bedienen. Controlelampje aan: spiegelverwarming aan. Lampje uit, verwarming uit.

Ik heb hiervoor een Jung wisselschakelaar met controlelampje. Die schakelaar heeft 1 rood contact voor de bruine draad, een blauw contact voor de blauwe draad en 2 zwarte contacten. Draden (1 bruin, 1 blauw en 1 zwart) aangesloten, maar nu werkt het precies andersom. Als het controlelampje brandt, doet de verwarming het niet. Als het lampje uit is, doet de verwarming het wel. Maar ik wil het dus andersom hebben.

Is dit eenvoudig op te lossen door de zwarte schakeldraad op het andere zwarte contact aan te sluiten, of moet ik een andere schakelaar hebben?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via