Itho mechanische ventilatiebox vervangen voor Zehnder met Perilex

Ik wil mijn huidige Itho ventilatiebox vervangen voor een Zehnder ventilatiebox. De bestaande 3-standen schakelaar in de keuken wil ik blijven gebruiken. Daarbij zijn de Perilex aansluitingen helaas net even anders van beide merken. Ik wil goed voorbereid zijn.

Mijn vraag is: kloppen de volgende conclusies, op basis van de tekeningen/foto?
  • als ik niks doe en de perilex van de nieuwe Zehnder in het bestaande stopcontact (met connectie naar de 3-standenschakelaar in de keuken) doe zal de huidige bestaande 3 standen schakelaar het wel doen maar 'andersom' werken: vroeger stand 1 van de Itho zal nu stand 3 van de Zendher zijn en andersom. Als ik de schemas van beide merken goed begrijp :-).
  • als ik dat wil oplossen dien ik de bruine (L1) en de zwarte draad (L3) in het stopcontact (of in de stekker op de printplaat van de zehnder?) om moeten wisselen, zie ook bijgevoegde foto van mijn huidige Itho box stekker aansluitingen.
Of heb ik dit allemaal verkeerd :-)?

itho-huidig.jpg perilex-aansluitschemas.jpg
 
Eerste bolletje klopt niet helemaal.

Tweede bolletje; ja, in het stopcontact twee draden wisselen zodat de draad met permanente voeding op 'L1' zit. Dus wat op dit plaatje rechtsboven zit naar linksonder en vice versa.

Goede keuze trouwens!
 
  • Like
Waarderingen: Gerritb
Dank! Ja, dus conform het Zehnder schema de L1 en de L3 omwisselen, in het muur-stopcontact, toch?

Waarom klopt bullet 1 dan niet eigenlijk? :-)

De Zehnder ComfoFan SP Hygro is tegenwoordig stiller dan de Itho lees ik op een aantal plekken. De Itho heeft het wel altijd goed gedaan maar die Zehnder lijkt me nu verstandiger voor weer eens 10-15 jaar :-).
 
Ja in het stopcontact omwisselen is meestal het makkelijkste. Wel de desbetreffende groep uitzetten natuurlijk.

Bullet 1 klopt niet in de zin dat niet 1 en 3 omgewisseld zijn maar je een nieuwe situatie maakt waarbij de pen die permanent gevoed moet worden dat niet altijd is. Normaal worden op stand 2 en 3 op twee pennen voeding aangeboden wordt.
 
  • Like
Waarderingen: Gerritb
De Zehnder verwacht altijd spanning op de pen linksonder, zonder deze spanning zal de box waarschijnlijk geheel niet werken.

Als je niets veranderd doet de box dus alleen iets in stand 3.
 
  • Like
Waarderingen: Gerritb
Beste mensen, ik heb vandaag het omgedraaide gedaan. Dus mijn oude Zehnder Stork Air uit 1995 vervangen door een nieuwe Itho csv eco sp. Zonder afstandsbediening.
ik heb het idee dat ie maar op een stand van de schakelaar iets doet. In stand 2.
Ik ben geen elektricien , maar begrijp ik het goed dat als ik L1 en L3 in het stopcontact verwissel, ik de Itho op de goede manier kan bedienen? Dus stand 1 = laag, stand2= midden/auto, stand3 = hoog?
 
Ik zag een recentere (3 december) reactie van iemand met feitelijk een ander probleem dan de topic. Wilde behulpzaam zijn.
En tjonge wat een fijne en genuanceerd en nergens op gebaseerde opmerkingen.
Hoop dat de moderator je wijst op de voorwaarden. Goed weekend.
 