Itho Daalderop ventilatiebox draait niet.

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
Tijdens de bouwkundige inspectie van onze nieuwe (maar heel oude) woning kwamen we een Itho ventilatiebox tegen die niet draaide terwijl de perilex stekker ingestoken is.
De fan loopt soepel. Zo'n Itho box moet toch altijd draaien op de laagste stand, ook als er geen afstandsbediening aanwezig is?

In de perilex wandcontactdoos zie ik blauw, bruin en twee zwarte draden, en de aarde. Dus geen drie fasen? Hoe werkt dat eigenlijk?

Groet, Hein
 
Een ventilatiebox werkt niet op drie fasen maar op gewoon één fase.

De bruin, blauw en geel-groen zijn de basis voeding.
De twee zwarte draden zijn de schakeldraden waarmee stand 2 en 3 worden gemaakt.

Als het goed is, zit er in de keuken of badkamer nog een standenschakelaar. De twee zwarte draden komen daar vandaan.
 
Eerst voor de zekerheid controleren of de perilex stopcontact wel in orde is. Door met een meter te meten of er spanning op staat.

Wat is de leeftijd van de box? Is het een recente of al een wat oudere?
 
Maar al te vaak heeft de vorige bewoner 1 van de draden losgemaakt, om het systeem (tegen het ontwerp in) helemaal uit te kunnen zetten.

Hoe oud is deze woning?
 
@ Henk: Er staat 230 V op de wandcontactdoos. Het is waarschijnlijk een wat oudere box.

@ Walker: Alle draden lijken aangesloten. De woning is oorspronkelijk van 1637 maar ik denk dat de ventilatiebox iets minder oud is:lol: Het woonhuis is eind jaren 70 gerenoveerd. Waarschijnlijk is de box toen geinstalleerd.
Groet, Hein
 
Als hij zo oud is kun je hem beter ook als hij niet kapot is vervangen. Door het verminderde energieverbruik betaalt dat zichzelf snel terug.

Mocht je er met de perilex niet uitkomen kun je dan ook gewoon voor een 230v stekker en draadloze bediening gaan.

Wat is het type dat er hangt? Dan kan bepaald worden of vervangen niet sowieso de betere oplossing is.
 
  • Like
Waarderingen: Walker
De nieuwe ventilatieboxen met perilex stekker zijn vaak ook geschikt om een afstandsbediening op te verbinden.

Dan hoef je nu voor het vervangen niets aan de aansluiting aan te passen en zo de stekker er in steken. En dan zou eventueel die standenschakelaar zelfs kunnen vervallen (als die niet wenselijk meer is bij een keuken vervanging bijvoorbeeld) als er één of meerdere afstandbedieningen in gebruik zijn.
 
Werkt zeker met perilex, maar dan moet je dus wel zeker weten dat de aansluiting klopt en de problemen nu dus in de box zitten. (en de nieuwe box hetzepfde aansluitschema heeft)

Verder werkt de vochtsensor die de nieuwe boxen meestal hebben alleen als de standenschakelaar in de juiste stand staat. Hetzelfde geldt voor tijdelijk op hoge stand ventileren via de draadloze afstandsbediening.

Daarom zou ik de mechanische schakelaar laten vervallen bij een nieuwe box. Als er 230v beschikbaar is is dat het makkelijkste.
 
  • Like
Waarderingen: Hein Weijers
Ik wil twee itho ventilatieboxen installeren. Een in het woonhuis en een in een kleiner bijgebouw op zo'n 7 meter afstand.
De bediening gaat met twee afstandsbedieningen.
Kunnen die twee afstandsbedieningen elkaar beinvloeden, zodat ik ongewild de ventilatie hoger zet in het bijgebouw als dat helemaal niet de bedoeling is?
Groet, Hein
 
Volgens mij moet je die afstandsbedieningen koppelen aan de box, dus zou het goed moeten gaan, anders zou je in rijtjeshuizen ook issues hebben aangezien die boxen dan ook op een vergelijkbare afstand hangen.
 
  • Like
Waarderingen: Walker
Klopt, wel even opletten dat je niet de boxen te kort na elkaar in de verbindingsmodus zet, anders zou je per ongeluk de ene afstandsbediening kunnen koppelen aan beide boxen.

Maar als ze eenmaal afzonderlijk gekoppeld zijn aan een eigen box, is er geen onderlinge beïnvloeding.
 
  • Like
Waarderingen: Walker

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via