Dag
Ik had vroeger een niet-modulerende cv ketel van 21kW. Deze werd berekend en geplaatst bij de bouw van de woning zowat 25 jaar geleden.
Sinds juni 2022 heb ik een modulerende Vaillant VC306 solo ketel. Deze heeft een vermogen tussen de 6 kW en de 30kW.
Ik was al verwonderd dat de modulatie nooit hoger ging dan 40%.
Recent hebben ze een lekkend onderblok vervangen door een ander merk. Hierna warmden de ruimten plots minder snel op. En het modulatieniveau ging nog amper naar 22%.
Nadat de ruimten +/- opgewarmd zijn, zakt de modulatie. Maar blijkbaar is 17% een minimum want de Vaillant zakt niet meer lager. Erger: de Vaillant stabilseert zijn vertrektemperatuur ook niet meer op de ingestelde 65°C bij die minimale modulatie van 17%. De temp begint van 65°C te stijgen en bij 70°C valt de Vaillant vroegtijdig uit (waarschijnlijk in beveiliging). Niet gezond denk ik?
Op internet heb ik berekend dat, bij het minimale vermogen van 6Kw, de minimale volumestroom 258 liter per uur is. Hiervoor moet ik minimaal 4 radiatoren altijd open laten staan. Dit kost mij een fortuin!
Kan ik best het maximale vermogen laten reduceren? En verminderd hierdoor ook het minimaal vermogen? Zijn er hier ook nadelen aan verbonden?
Ter info: Al mijn radiatoren zijn in één-pijps aangesloten. Maar gelukkig maar twee radiatoren op dezelfde lus. En elke lus is dan op vertikale twee-pijps collectoren aangesloten. En met in elk onderblok natuurlijk een bypass.
Voorbeeld: van de collector gaat het naar de grote type 33 radiator in de slaapkamer. Die gaat dan naar de tweede en laatste type 21 radiator in het kleinere bureau. En de uitgang van het bureau gaat terug naar de vertikale collector.
Alvast bedankt.
Ik had vroeger een niet-modulerende cv ketel van 21kW. Deze werd berekend en geplaatst bij de bouw van de woning zowat 25 jaar geleden.
Sinds juni 2022 heb ik een modulerende Vaillant VC306 solo ketel. Deze heeft een vermogen tussen de 6 kW en de 30kW.
Ik was al verwonderd dat de modulatie nooit hoger ging dan 40%.
Recent hebben ze een lekkend onderblok vervangen door een ander merk. Hierna warmden de ruimten plots minder snel op. En het modulatieniveau ging nog amper naar 22%.
Nadat de ruimten +/- opgewarmd zijn, zakt de modulatie. Maar blijkbaar is 17% een minimum want de Vaillant zakt niet meer lager. Erger: de Vaillant stabilseert zijn vertrektemperatuur ook niet meer op de ingestelde 65°C bij die minimale modulatie van 17%. De temp begint van 65°C te stijgen en bij 70°C valt de Vaillant vroegtijdig uit (waarschijnlijk in beveiliging). Niet gezond denk ik?
Op internet heb ik berekend dat, bij het minimale vermogen van 6Kw, de minimale volumestroom 258 liter per uur is. Hiervoor moet ik minimaal 4 radiatoren altijd open laten staan. Dit kost mij een fortuin!

Kan ik best het maximale vermogen laten reduceren? En verminderd hierdoor ook het minimaal vermogen? Zijn er hier ook nadelen aan verbonden?
Ter info: Al mijn radiatoren zijn in één-pijps aangesloten. Maar gelukkig maar twee radiatoren op dezelfde lus. En elke lus is dan op vertikale twee-pijps collectoren aangesloten. En met in elk onderblok natuurlijk een bypass.
Voorbeeld: van de collector gaat het naar de grote type 33 radiator in de slaapkamer. Die gaat dan naar de tweede en laatste type 21 radiator in het kleinere bureau. En de uitgang van het bureau gaat terug naar de vertikale collector.
Alvast bedankt.