Is stroom voor 3fase apparaat per fase of totaal?

Goedemiddag!

Ik heb in mijn groepenkast een 3fase groep van 32A.
Nu vroeg ik me af, is dit dan 32A in totaal (3fases opgeteld), of per fase? (dus 96A in totaal).
Er zitten namelijk 6mm draden aan vast, wat me zou verbazen als het 32A in totaal was.

En geldt dan hetzelfde voor de aardlek? (ik heb een aardlek 3fase van 63A (Totaal 189A ???????)

Ik wil wat zaken gaan verbouwen, en het zou schelen als ik die 3fase groep zou vervangen door een 16A dan en 2.5mm draden gebruiken. Het is voor een gewone inductieplaat, die gaat nooit 96A trekken....
 
Antwoord op je vraag: Het is per fase.
Maar over welk land, welke situatie hebben we het? In Nederland is voor een nieuw woonhuis een 3 x 25A hoofdaansluiting gebruikelijk, hiermee zijn eindgroepen van 16A mogelijk en dus ook krachtgroepen 3 x 16A. Binnen normale afmetingen van een rijtjeshuis zijn draden van 2,5mm voldoende dik.

Voor de duidelijkheid: Iedere fasedraad van de hoofdaansluiting mag in dit geval dus langdurig met max 25A belast worden.
Een aardlekschakelaar beveiligt niet tegen te hoge stromen, en kan dus best zwaarder zijn qua schakelvermogen (hoeveel ampere mag er lopen, en kan veilig worden afgeschakeld, als de aardlekstroom te hoog wordt of als de hefboom wordt bediend)

De meeste huishoudelijke kookplaten, ook met afzuiging of met oven, kunnen prima op één krachtgroep van 3 x 16A, zie specificaties.

Geef dus even aan wat je van plan bent en wat voor hoofdaansluiting je hebt.
 