Goedenavond,
Ik wil de cilinderbinnenunit (volgewicht 300kg) plaatsen in een kast, in de hal naast de voordeur.
Nu heb ik de oude bouwtekening (1961) erbij gepakt en deze spreekt over 200kg/m2. Totaal bedraagt het oppervlakte +/- 1m2 kast, en +/- 1m2 hal.
Over de 2 balken zou dus theoretisch 400kg verspreid kunnen worden, mag ik echter ook 300kg op 1m2 en dan rekening houden met 100kg-150kg op de andere m2?
De cilinder unit komt op ongeveer 10cm vanaf de muur.
balkgegevens:
65mm dik.
165mm hoog.
Overspanning 2200mm.
Hart op hart: +/- 50-60cm
moet ik nog rekening houden met de funderingsbalken omdat ook de badkamer vloer erboven, hierop deels rust.