Aangezien ik gebruik wil maken van de regeling met 2 thermostaten zoals beschreven in paragraaf 5.1.4 van de installatiehandleiding die ik kreeg bij mijn XTreme 36 heb ik net als in het afgebeelde schema een afsluiter (Honeywell VC4013) opgenomen. Daarnaast heb ik de optionele connector X12 gekocht zodat ik een 2e thermostaat (beide opentherm) kan aansluiten. So far so good, het systeem reageert op beide thermostaten.
Het probleem is echter dat ongeacht welke thermostaat een warmtevraag afgeeft, de elektrische afsluiter (B in het schema) wordt geopend en daarmee dus volslagen zinloos wordt. De afsluiter is alleen dicht als geen van de thermostaten een warmtevraag heeft of als er warm water wordt gebruikt (of na wijzigen van paramater 81 precies andersom).
Wie kan uitleggen wat het idee achter paragraaf 5.1.4 is als de afsluitklep voor beide groepen wordt geopend (of afgesloten, na wijzigen van parameter 81)? Het hele idee is toch juist dat als alleen groep “Z1
Het probleem is echter dat ongeacht welke thermostaat een warmtevraag afgeeft, de elektrische afsluiter (B in het schema) wordt geopend en daarmee dus volslagen zinloos wordt. De afsluiter is alleen dicht als geen van de thermostaten een warmtevraag heeft of als er warm water wordt gebruikt (of na wijzigen van paramater 81 precies andersom).
Wie kan uitleggen wat het idee achter paragraaf 5.1.4 is als de afsluitklep voor beide groepen wordt geopend (of afgesloten, na wijzigen van parameter 81)? Het hele idee is toch juist dat als alleen groep “Z1