Intergas code 4, vonkt wel maar slaat niet aan

Status
Niet open voor verdere reacties.
Van het één op andere moment slaat mijn combi compact HR22 niet meer aan. Via het kijkglaasje zie ik wel een vonk en hoor ik het ook knetteren alleen slaat hij niet aan. Ontsteekpen heb ik vervangen alsmede de branderautomaat, condensafvoer en de sifon zitten niet verstopt. Soms als hij probeert te ontsteken ruik ik een beetje gas, alleen af en toe bij het ontsteken dus. Als ik de hoofdkraan bij de meter dicht zet en laat de ketel ontsteken gebruikt hij wel gas want als ik de hoofdkraan opendraai gaat de meter een klein beetje lopen om de leiding weer te vullen.

Iemand nog een idee alvorens een monteur te laten komen ???
Kan de warmetewisselaar vuil zijn ofzo of die lammelen achter de grote afdekplaat met die 10 imbusbouten ???
 
Het gasblok afstellen en of steunveer plaatsen bovenin gasblok en dan afstellen.

Dit kan alleen door een vakman gedaan worden.

De ontsteking heeft u al vervangen.
 
De vonk moet ongeveer 4mm zijn,draai de gaskraan dicht en laat hem opstarten dan kun je in het spiegeltje mooi de vonk waarnemen.Is deze in orde dan zul je brandruk moeten meten
 