Hallo, even een vraagje. Ik heb een elektrische boiler voor een nooddouche.
Nu begrijp ik dat de ontlastklep open moet staan tijdens t opwarmen van de boiler. Maar als ik de afsluiter openzet om te douchen, stroomt t water uit de ontlastklep. Hoort dat of issie kapot? Moet ik deze elke keer dicht zetten als ik ga douchen en open als het water opwarmt!?!
Ik hoor t wel…Alvast bedankt…
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Niet aan de ontlastklep komen.

    Hoeveel water komt eruit met de afsluiter open?
    Normaal druppelt het (maximaal een klein stroompje) tijdens het opwarmen van de boiler, verder niet.

    Zijn er andere bijzonderheden?
    Staat er misschien een extra pomp (hydrofoor) tussen?
    Zo niet dan gok ik dat je een nieuwe inlaatcombinatie nodig hebt.
     
    Als de watertoevoer dichtstaat en de ketel warmt op komt er af en toe een druppel uit. Maar als de watertoevoer openstaat EN de ontlastklep open staat, dan komt er een grote straal uit de ontlastklep. Dan issie stuk lijkt me…ik vond t al zo raar om deze elke keer open en dicht te moeten zetten. De ontlastklep moet normaal dus altijd open blijven!?
     
    Een inlaatcombinatie bevat ook een afsluiter. Dat is nr 1 op de tekening. Deze kun je gebruiken om de boiler af te sluiten van de koud waterleiding. Bijvoorbeeld wanneer er werkzaamheden plaats moeten vinden. Bij normaal gebruik staat deze afsluiter altijd open.

    Verder zet het water in de boiler uit bij het opwarmen. Daardoor neemt de druk in de boiler toe. Om te voorkomen dat er water vanuit de boiler door de toenemende druk terug het koud waterleidingnet in stroomt, bevat de inlaatcombinatie ook een keerklep. Terugstromen van het water is daardoor niet mogelijk.

    Om te voorkomen dat de boiler scheurt onder een te hoge druk, wordt het teveel aan water bij het opwarmen afgelaten naar de afvoer via de ontlastklep nr 4.

    De ontlastklep is niet om te bedienen. In theorie kun je met de ontlastklep de druk op de boiler aflaten, maar vaak betekent dit ook dat de ontlastklep na dit gebruik blijft lekken. Beter afblijven dus.
     