Inductie kookplaat SMEG aansluiten 2 fase

Hoi Iedereen,

Ik ben bezig om een Smeg inductie kookplaat aan te sluiten op 2 fase alleen ik kom er niet uit.
In de stoppenkast heb ik een 2x16A verbonden dmv kookbrug.
Als ik het goed begrijp geld in mijn situatie de tweede tekening van onder: 220-240V ~ 2
Hier staat dat ik alleen de fase aan moet sluiten maar nergens de Neutraal.
Is dit correct?

Bijgevoegd zijn de foto's van de installatie.
Bedankt voor de hulp alvast!
Groetjes,

Laurence

IMG_1015.jpg


IMG_1014.jpg
 
In principe komt de 4e van onder het meest in de buurt. Alleen moeten de 2 fasen dan ook twee verschillende fasen zijn.

De tweede van onder is niet de juiste in ieder geval.

Heb je een foto van de meterkast?
 
Is dit België? Hoe zwaar is de hoofdaansluiting?

Een kookplaat aansluiten op 1x32A is in België niet ongebruikelijk en dan kun je het bovenste schema aanhouden.
 
Ik dacht de aardlekschakelaar rechtsboven te gebruiken met de 2 installatie automaten linksonder. Op het moment heb ik de inductie tijdelijk aangesloten op een 1 fase aardlek automaat volgens de bovenste tekening.
 
Het is slecht te zien op de foto's, maar die hoofdzekering is een C63 automaat? Dan zou ik een B32 aardlekautomaat plaatsen voor de inductiekookplaat en een 3x6mm² kabel gebruiken. Alleen geen idee of dat aan Italiaanse normen voldoet natuurlijk.

De kookplaat geeft geen schema voor 2L+2N. Dat is ook een typisch Nederlands concept bij mijn weten.

Is je groepenkast ook wel geschikt voor 63A? Het is wederom slecht te zien op de foto's maar dacht dat ik een 40A hoofdschakelaar zag links boven.
 
Ja klopt de hoofdzekering is C63. In de stoppenkast heb ik op het moment een 32A hoofdschakelaar. (Ze verkopen geen grotere hier op 1 fase) Ik heb nog een 3 fase 63A liggen maar die krijg ik niet aangesloten op de 1 fase..
Bedankt voor de informatie over 2L+2N, daarom kan ik hier dus ook geen kookbrug vinden..
 
Je snapt dat een 32A hoofdschakelaar te licht is vooreen 63A aansluiting?

Houd je met de bedrading en kamrails in de groepenkast er ook wel rekening mee dat het voor 63A geschikt is?

Ik zou een B32 aardlekautomaat voor de kookplaat plaatsen en een 3x6mm² kabel leggen. Dat kan prima achter een 63A aansluiting. Ik weet niet hoe je de kookplaat aansluit maar een eventuele contactdoos moet dan natuurlijk wel ook voor 32A geschikt zijn.

De kookgroep zou ik snel vergeten. Zeker als je in een land woont waar deze niet gangbaar is.
 
Ja ik zorg dat alles voor 63A geschikt is, ik heb hier een foto van de 3 fase 63A. Is het verstandig deze aan te sluiten? Ik dacht dat ik de inkomende fase moest doorverbinden op de onderste/ bovenste 3 en de Neutraal helemaal rechts. Klopt dit?
Wellicht handiger om binnenkort stroom te verhogen naar 3 fase..
Bedankt voor de hulp!
IMG_1522.jpg
 
Aan de kant waar je de voeding aansluit kun je de 3 fasen doorverbinden ja. Deze doorverbinding wordt dan weggehaald als je zou upgraden naar 3 fasen.

Geen idee wat de gangbare aansluitwaarden zijn in Italië en of een upgrade naar 3 fasen interessant is, dat komt wellicht ook met een ander tarief. Mocht je naar 3 fasen gaan dan wil je voor de kookplaat ook het liefst een 3-fasen groep dus beter denk je er nu wel even goed over na wat je wilt.

Iets anders, waarom zitten onder de automaten consequent de fase en nul verkeerdom aangesloten?
 
Hi Xander,

Bedankt voor de uitleg, ik ga ermee aan de slag.
Ook bedankt voor de opmerking wat betreft de draden, ik loop de electra weer na en draai ze om.
Groetjes,
Laurence
 