Hopelijk kunnen de elektra specialisten mij uitleggen/adviseren wat in mijn situatie het beste is.
Ik snap namelijk niet het verschil tussen 2- of 3-fase aansluiting bij onze nieuwe inductieplaat met recirculatie afzuiging
In de meterkast heb ik een kookgroep (B16) laten plaatsen die over 5x2.5mm2 kabel naar een perilex WCD loopt.
Maar als je de plaat dus op 2 fases aansluit vervalt de aansluiting (L3) naar de afzuiging? Deze wordt dan gecombineerd met L2?
Kan dit zomaar zonder vermogen te verliezen? Volgens de tabel omtrent powermanagement kun je op C3-niveau alsnog het volle vermogen gebruiken op een 2-fase aansluiting, wat is dan het nut van een 3-fase aansluiting?
En nog een vraag m.b.t. de perilex aansluiting; met een kookgroep heb ik 2 x L en 2 x N (correct me if im wrong, ben geen expert).
Samen met nog een aarde dus 5 draden/aansluitingen, maar in het schema zie ik er maar 4? L1, L2, N1 en aarde?
N2 is in elke situatie doorverbonden naar N1, dan heb ik toch 1 kabel ongebruikte kabel? Of moet die op dezelfde 'pín' in je perilex WCD?
EDIT: als het nodig/veiliger/beter is kan/wil ik ook gerust een krachtgroep plaatsen i.p.v. de kookgroep, maar dan heb ik dus 3 x L en 1 x N. Ik meen ergens gelezen te hebben dat ik zo'n groot vermogen niet over één 2.5mm2 Nuldraad kan laten lopen?

Ik snap namelijk niet het verschil tussen 2- of 3-fase aansluiting bij onze nieuwe inductieplaat met recirculatie afzuiging
In de meterkast heb ik een kookgroep (B16) laten plaatsen die over 5x2.5mm2 kabel naar een perilex WCD loopt.
Maar als je de plaat dus op 2 fases aansluit vervalt de aansluiting (L3) naar de afzuiging? Deze wordt dan gecombineerd met L2?
Kan dit zomaar zonder vermogen te verliezen? Volgens de tabel omtrent powermanagement kun je op C3-niveau alsnog het volle vermogen gebruiken op een 2-fase aansluiting, wat is dan het nut van een 3-fase aansluiting?
En nog een vraag m.b.t. de perilex aansluiting; met een kookgroep heb ik 2 x L en 2 x N (correct me if im wrong, ben geen expert).
Samen met nog een aarde dus 5 draden/aansluitingen, maar in het schema zie ik er maar 4? L1, L2, N1 en aarde?
N2 is in elke situatie doorverbonden naar N1, dan heb ik toch 1 kabel ongebruikte kabel? Of moet die op dezelfde 'pín' in je perilex WCD?
EDIT: als het nodig/veiliger/beter is kan/wil ik ook gerust een krachtgroep plaatsen i.p.v. de kookgroep, maar dan heb ik dus 3 x L en 1 x N. Ik meen ergens gelezen te hebben dat ik zo'n groot vermogen niet over één 2.5mm2 Nuldraad kan laten lopen?

