Ik heb een nieuwe 3 fasen meterkast (nog te plaatsen), die als volgt geleverd is (bedraad en wel):
Hoofdschakelaar 3 fasen
3x ALS (blauw, wit, groen)
1e ALS: 4 groepen van 16A, blauw gemarkeerd
2e ALS: 4 groepen van 16A, wit gemarkeerd
3e ALS: 2 groepen van 16A en kookgroep, 2 16A automaten met een lipje 'fornuis' erover, groen gemarkeerd.
Ten slotte is er nog een beltrafo geplaatst.
Elke ALS schakelt 1 fase. Op dit moment heb ik een 3x25A aansluiting.
Nu wil ik een inductiekookplaat gaan kopen, met een aansluitwaarde van 7,3 kW. Tja, en bedenk me nu dat die kookgroep op 1 fase zit. Het lijkt me dat het niet gaat mogen/lukken om 7,3kW/230V=31.74A op 25A te zetten (al lees ik op internet dat diverse mensen het toch doen).
Er viel me nog iets anders op: over die fornuisgroep zit weliswaar een kapje 'fornuis', maar de automaten zijn niet aan elkaar gekoppeld. Dankzij het kapje kan je ze alleen tegelijk uitschakelen, maar inschakelen gaat prima één voor één. Klopt dat wel?
In verband met de hogere maandelijkse lasten wil ik liever niet over op 3 x 35A (maar het kan natuurlijk als het moet). Wat zijn mijn overige opties?
- Is het makkelijk om er een kastje naast te plaatsen, 3 fasen, met eigen 4 polige ALS, ten behoeve van de inductieplaat?
- Of is het makkelijker om de kast aan te passen? De kast zit nu helemaal vol
Foto van de kast kan ik pas morgen plaatsen.
Hoofdschakelaar 3 fasen
3x ALS (blauw, wit, groen)
1e ALS: 4 groepen van 16A, blauw gemarkeerd
2e ALS: 4 groepen van 16A, wit gemarkeerd
3e ALS: 2 groepen van 16A en kookgroep, 2 16A automaten met een lipje 'fornuis' erover, groen gemarkeerd.
Ten slotte is er nog een beltrafo geplaatst.
Elke ALS schakelt 1 fase. Op dit moment heb ik een 3x25A aansluiting.
Nu wil ik een inductiekookplaat gaan kopen, met een aansluitwaarde van 7,3 kW. Tja, en bedenk me nu dat die kookgroep op 1 fase zit. Het lijkt me dat het niet gaat mogen/lukken om 7,3kW/230V=31.74A op 25A te zetten (al lees ik op internet dat diverse mensen het toch doen).
Er viel me nog iets anders op: over die fornuisgroep zit weliswaar een kapje 'fornuis', maar de automaten zijn niet aan elkaar gekoppeld. Dankzij het kapje kan je ze alleen tegelijk uitschakelen, maar inschakelen gaat prima één voor één. Klopt dat wel?
In verband met de hogere maandelijkse lasten wil ik liever niet over op 3 x 35A (maar het kan natuurlijk als het moet). Wat zijn mijn overige opties?
- Is het makkelijk om er een kastje naast te plaatsen, 3 fasen, met eigen 4 polige ALS, ten behoeve van de inductieplaat?
- Of is het makkelijker om de kast aan te passen? De kast zit nu helemaal vol
Foto van de kast kan ik pas morgen plaatsen.