IKEA inductie aansluiten op 2 of 3 fasen wandcontactdoos?!?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Gister een inductie kookplaat zonder stekker en kabel aangeschaft bij de Ikea. Uiteindelijk bij Gamma de ontbrekende items gehaald, een soort perilex stekker haaks en een 5-dradig neopreensnoer.

Mijn vraag is hoe monteer ik dit alles aan de perilex wandcontactdoos? Help? Ik heb al enigszins lopen Googelen, maar kom er niet echt uit en ik kan ook niet opmaken welke fase aansluiting (2 of 3?) ik heb in mijn meterkast? En heb te maken met oude 5 dradig kabels in de keuken. Hieronder enige foto van de huidige situatie:

110744_image_1.jpg

Jaren 70 oude meterkast met stoppen van 16 Amp


110744_image_2.jpg

1 kookgroep naderhand aangebracht door vorig vorig bewoner. Met 4x 16 Amp? Wat is dit? Een 2 of 3 fase?


110744_image_3.jpg

Dit is de perilex wandcontactdoos (zonder deksel) in de keuken. Hele oude draden: 2x blauw en 2x bruin?? 1x groen/geel


110744_image_11.jpg

Inmiddels de stekker als 3 fase gemonteerd aan de nieuwe neopreen kabel. Maar nu twijfel ik of we geen 3 fase hebben maar een 2 fase? En hoe los ik de kleurdraden op?


110744_image_5.jpg

De spiksplinternieuwe 3-pits kookplaat van Ikea


110744_image_10.jpg

De aansluitschema achterop de kookplaat

Iemand enig idee of ik een 2 fasen inductie op een 3 fasen wcd kan aansluiten? Mag dit? Of is de stekker verkeerd en hebben we gewoon een 2 fasen wcd/kookgroep?

En hoe moet ik L3 kabel grijze kleur het beste aftapen? Door knippen las ik ergens?

Groetjes,
Yuyu
 
Als ik zo kijk heb jij nog een oude 127v 2 fasen aansluiting, anders word het hoog tijd je kast om te laten zetten naar een fatsoenlijke 230v kast.

Pas dan kunnen we eens gaan kijken wat je nodig hebt, de fabrikant geeft aan 400V dat si dus een krachtaansluiting.
 
Aha het is een twee fase wcd. Iig zal ik mijn nieuwe kookplaat niet opblazen ;) gezien de armzalige voltage. Dan hoef ik nu alleen de stekker 2 fase om te zetten. En de andere kabel eind aansluiten volgens de schema rechts 220-240 V?

Kan ik de 16 A vervangen voor 25 A? Blaas ik de stoppen niet door?


Bedankt voor het reageren. Het is een huurhuis, moet ik dat niet aan de huurbaas overlaten? Of aanvragen?
 
De plaat is niet geschikt voor een 2x230 aansluiting.Normaal is daar wel een mouw aan te passen, maar gezien de niet standaard groepenkast met schijnbaar een 2 fasen aansluiting zonder nul geeft kans op vuurwerk.

1x25A is niet geschikt voor de bekabeling in je woning, en de perilex kookaansluiting is ook niet geschikt.
 
Inderdaad, het lijkt op een 127V 2 fasen aansluiting, toevallig Amsterdam-Centrum? Deze kookplaat is waarschijnlijk niet geschikt.

- Betreffende de stekker: Zo monteer je geen stekker, altijd adereindhulsjes gebruiken.

- Betreffende de Gamma: Ze verkopen snoer met hoge weerstand??? Volgens mij is het de bedoeling dat een snoer een zo laag mogelijke weerstand heeft. Dat zal ook wel bedoeld worden.

Meet anders eens tussen bruin en aarde, en tussen blauw en aarde. Meet je 1x 230V en 1x 0V, dan ben je al omgezet naar 'normaal' net. Meet je beide keren 127V, dan zit je nog op het oude net.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Gerelateerde klussen

Reacties
13
Weergaven
1K
Keuken
Bademutze
Reacties
7
Weergaven
2K
Keuken
XanderH
Reacties
4
Weergaven
937
Keuken
Jordy101
Reacties
3
Weergaven
3K
Reacties
0
Weergaven
1K

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via