Beste mensen,
Ik heb een Intergas kombi kompact HRE 36/30 C5 Bouwjaar 2013
Ik heb sinds 3 maanden geen druk op mijn warm water. De straal dat er uit komt is zeer laag je kan nauwelijks douchen. En dit lage druk is overal in mijn huis. (Druk op ketel staat 1.8 bar)
vorige week is de ketel installatie techniek op zoek gegaan naar de probleem en heeft volgende op een rijtje verwisseld;
-expansievat veranderd( oude was oke)
-Strominschakelaar ( oude was Oke)
-Inlaat combinatie (oude was oké)
Maar de probleem is niet opgelost.
Dus hebben we gebeld met de intergas. Ze zeiden dat de warmtewisselaar verstopt zit met kalk. Dat bijna nooit overkomt.
Omdat de kosten bij de ketel technieker al 450 euro was geworden heb ik hem maar betaald en weggestuurd. Heb zelf de warmtewisselaar uitgehaald en in een grote bak gedaan met ontkalkingsmiddel(HG) 1 uur lang. daarna alle 4 buizen met hoge druk er in gespoten dat alle verstopping uitkwam. Vervolgens gemonteerd.En nog geen druk.
daarna heb ik de warm water leiding die naar de kranen gaan ontkalkt door ontkalkingsmiddel in te doen en met hoge druk in te spuiten natuurlijk kranen 1 voor 1 open gezet. En nog geen druk op warm water.
kan iemand mij aub helpen? Want ben een beetje moe van geworden en zeker na het onnodig betalen van 450.(is de prijs van een nieuwe ww)
Ik kijk er naar uit voor jullie berichten.
Dank u.
Ik heb een Intergas kombi kompact HRE 36/30 C5 Bouwjaar 2013
Ik heb sinds 3 maanden geen druk op mijn warm water. De straal dat er uit komt is zeer laag je kan nauwelijks douchen. En dit lage druk is overal in mijn huis. (Druk op ketel staat 1.8 bar)
vorige week is de ketel installatie techniek op zoek gegaan naar de probleem en heeft volgende op een rijtje verwisseld;
-expansievat veranderd( oude was oke)
-Strominschakelaar ( oude was Oke)
-Inlaat combinatie (oude was oké)
Maar de probleem is niet opgelost.
Dus hebben we gebeld met de intergas. Ze zeiden dat de warmtewisselaar verstopt zit met kalk. Dat bijna nooit overkomt.
Omdat de kosten bij de ketel technieker al 450 euro was geworden heb ik hem maar betaald en weggestuurd. Heb zelf de warmtewisselaar uitgehaald en in een grote bak gedaan met ontkalkingsmiddel(HG) 1 uur lang. daarna alle 4 buizen met hoge druk er in gespoten dat alle verstopping uitkwam. Vervolgens gemonteerd.En nog geen druk.
daarna heb ik de warm water leiding die naar de kranen gaan ontkalkt door ontkalkingsmiddel in te doen en met hoge druk in te spuiten natuurlijk kranen 1 voor 1 open gezet. En nog geen druk op warm water.
kan iemand mij aub helpen? Want ben een beetje moe van geworden en zeker na het onnodig betalen van 450.(is de prijs van een nieuwe ww)
Ik kijk er naar uit voor jullie berichten.
Dank u.