Hoofd (gemeente) zekering eruit......

Status
Niet open voor verdere reacties.
Kan iemand mij dit eens uitleggen:
Laatst in de veronderstelling dat de groep uitgeschakeld was, bleek dus een andere groep te zijn.
Met een (gelukkig goed geïsoleerde) tang een xmvk kabel in 1 keer doorgeknipt, dan dus aarde, fase en nul in 1 keer met elkaar verbonden dmv metaal en pats de hoofdzekering knalde eruit. De groep was ook/wel met een ALS beveiligd.

Waarom knalt de hoofdzekering er in zo'n geval uit? Waarom niet de automaat voor alleen de betreffende groep of de ALS? Is toch eigenlijk een 'gewone kortsluiting' (fase en nul met elkaar verbinden)?
 
Les één: Na uitschakelen groep, spanningsloosheid controleren met een goede meter.
Verklaring: Bij een volle sluiting kan de kortsluitstroom zeer hoog oplopen (enige duizenden amperes). Kennelijk is bij jouw de eindgroepzekering niet 100% selektief tov de hoofdzekering, waardoor in dit geval de hoofdzekering dus sneller is aangesproken.
 