Honeywell touch gaat verwarmen terwijl setpoint onder temp

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi

Het valt me af-en-toe op dat mijn Honeywell Touch (aan/uit) het vlamsymbool toont (ketel idd aan) terwijl setpoint onder de gemeten waarde is. Vanochtend bv setpoint op 17 gezet, een half uur later ging thermostaat aan terwijl de gemeten waarde 19.5 was. Dit verschijnsel lijkt zich niet altijd voor te doen. Is het correct gedrag?

Frank
 
Ik denk dat deze mijnheer een Touch Modulation heeft en geen aan/uit. Dan kan je idd een vlamsymbool zien als de ketel in bedrijf is voor warmwater.

Vraag, als het 19,5 graden is, en de touch staat op 17 graden ingesteld, en de ketel gaat toch branden zoals u zegt, worden de radiatoren dan ook warm? Of blijven ze koud?

Is het toch een aan/uit, vergeet bovenstaande dan maar.
 
Als het klok programma is ingesteld op zeg 20 graden om bijvoorbeeld 19:00, en u zet de thermostaat om 18:30 op 16 graden, zal deze tijdelijke instelling actief blijven tot 19:00. Dan pakt het klok programma automatisch de instelling weer over.

Zet u de thermostaat op continu, en stelt deze lager in dan de gemeten kamerthemperatuur, dan mag de thermostaat geen "aan" signaal versturen.
 
Hoi

Denk dat het gewoon een stuk exemplaar is. Volgens programma al sinds vanochtend setpoint van 17.5. Met enige regelmaat klikt de thermostaat aan. Temp is ondertussen 20.

Het lijkt wel of het apparaat alleen z'n schakelmomenten wil volgen ongeacht temp&setpoint.

Ik ga eens kijken of ik de thermostaat kan resetten naar fabrieksinstellingen.

Frank
 
Mijn thermostaat van gelijk fabrikaat heeft hetzelfde (gehad). Ook op "hand" bedrijf.
Bij mij regelt de thermostaat d.m.v. de vloer de kamertemperatuur.
Dit verschijnsel kan voorkomen bij het "inleren".
Zowel bij onder als boven temperatuur. Gaat vanzelf over. Tenzij de temperatuur erg veel gaat afwijken.
Er staat ook iets over in de handleiding. Kijk het eens een 10 dagen aan. Dus niet weggooien.. Succes, Bert.
 
Inleren sinds 2012 is toch wel wat langzaam :D

Zat nog even bij de instelbare parameters te kijken. Parameter 0680 beïnvloedt het regelgedrag traag/standaard/snel. Enig idee hoe dit uitgelegd moet worden (en zou het soelaas bieden om te wijzigen van 2 naar 1 of 3?)
 
Misschien bijleren? Instellen volgens handleiding. Radiatoren, vloer enz.

Is de werkelijke temperatuur in de ruimte wel correct?

Thermostaat plaatsen op de juiste plaats in de kamer.
Bedenk dat een handeling aan de thermostaat de regeling al kan beïnvloeden.
Wanneer deze goed regelt zou ik er niet teveel aandacht aan schenken.
Het is allang geen kantelend buisje kwik meer... succes, Bert.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via