Hoe lektest perskoppelingen thermostaat en douche?

Ik heb mijn inbouwthermostaat en regendouche aangesloten en wil weten of alle perskoppelingen lekvrij zijn. Op dit moment zitten er dopjes in het binnenwerk van de thermostaat, waardoor de toevoer van warm en koud water zijn afgesloten. Als ik deze weghaal, dan staat er druk op alle koppelingen, maar de leidingen zitten nog vol met lucht. De aansluiting voor de handdouche kan ik nog wel losdraaien met een emmer eronder, maar wat is een goede manier om de aansluiting van de regendouche te testen?

1740829295459.png
 
Ik had dat filmpje gezien, maar het was mij niet helemaal duidelijk wat er gebeurt. Er wordt een dop opgezet en vervolgens wordt het systeem onder druk gezet met 10 tot 16 bar. Is dat lucht dat erin gaat? Druk je daarmee het water niet terug de leidingen in? Dus terug in de boiler en terug naar de watermaatschappij? En als belangrijkste vraag: hoe kan een thuisklusser dit het beste testen? Ik wil het graag controleren op lekken voordat het zaakje achter de tegels verdwijnt. :)
 
Al je je hand leiding leest dan kan je je leidingen spoelen dus dan zit overal water.
Maar omdat ik vreemd vond waar jij je handdouche op A hebt en op schema moet ie op C
Je kunt ook pers apparaat huren
 
Maar omdat ik vreemd vond waar jij je handdouche op A hebt en op schema moet ie op C
Dat klopt, maar alle drie de aansluitingen zijn apart te bedienen en dat zal dus geen problemen geven, Dat blijkt ook uit een ander topic, waar Grohe deze thermostaat aanbeveelt om een soortgelijk probleem op te lossen. Zie https://www.klusidee.nl/Forum/topic/grohe-rapido-smartcontrol-verkeerd-aangesloten.152486/

Daar staat:
Vandaag ook nog even met Grohe zelf gesproken. Er is de mogelijkheid te kiezen voor een binnenwerk met 3 knoppen en dan één van de knoppen niet te gebruiken. Betekent wel een binnenwerk á €700 (we hebben de kleur hard graphite, maakt het niet per sé goedkoop) met afdekplaat opnieuw aanschaffen. Met een binnenwerk met 3 knoppen zijn de aansluitingen A, B en C apart te bedienen. Met eentje met twee knoppen worden A en B dus gecombineerd.
 
Dat laatste tekst had te maken met verkeerd aan gesloten in een installatie wat weg getegeld was.
En grohe gaf een oplossing met een extra andere kraan binnen deel (€700,-)zodat zonder breken het opgelost kon worden.
Maar hun hadden het via slaapkamer wand konden ze bij de leidingen en hebben het veranderd.
Ik denk dat het bij jou zo moet.
Naamloos.jpg
 
Ik doe het altijd met een compressor. Zet er 4 bar op en kijk of er ergens water uit komt. Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. In theorie kan het ook met een bandenpomp. Wel even een goede koppeling fabriceren.
 
Ik doe het altijd met een compressor. Zet er 4 bar op en kijk of er ergens water uit komt. Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. In theorie kan het ook met een bandenpomp. Wel even een goede koppeling fabriceren.
Dat kan ik wel doen. Een fietsbandenpomp kan die 10 bar wel halen. Zit er dan ook water in het systeem, of test je dan alleen dat laatste stuk met lucht?

Wat ik mij hierbij voorstel:
-warm en koud watertoevoer naar thermostaat dichtgezet
-de handdouche en de regendouche zijn nu in verbinding met elkaar
-systeem vullen met 10 bar lucht en kijken of de druk constant blijft
 
Ik doe het meestal gevuld met water. Water zie je eerder druppelen. BTW: 10 bar lijkt me erg veel. Heb ik nooit gedaan. Ik weet het niet zeker maar ik dacht dat de waterdruk nooit boven de 4 bar uitkomt. Kun je opzoeken bij jouw waterbedrijf.
 
8 bar is heel gebruikelijk in de warm water leiding. Dan gaat de prescor voor ww open bij het opwarmen van het water in een boiler of warmhoudsysteem.

Afpersen nooit met perslucht doen, altijd uitsluitend waterdruk gebruiken.

Vr Gr
 

Login