Het nieuwe beugelen, hoe?

Hoi hoi
Vorig jaar vertelde mijn CV ketel monteur dat er gebeugeld moest gaan werken en ivm de kosten adviseerde hij me om het zelf even te doen, het stelde niet veel voor. Zie bijgaande foto's voor de situatie.

De lange buizen zijn ca 65cm lang, hij heeft ter hoogte van de gording een paar kruisjes gezet waar volgens hem de beugels moesten komen. Klopt dat volgens jullie? Als ik de aanwijzingen op nen.nl bekijk moeten er óók beugels op de moffen?

En volgens mij mis ik ook een stormbeugel bovenaan tegen het dakbeschot, toch?
En schroef je die beugels vast aan het dakbeschot? Ik kan tussen de gordingen ook nog wel een balkje zetten denk ik als dat beter is.

Is het trouwens niet ook zo dat ik eigenlijk alleen de afvoerbuis hoef te beugelen, of moet de aanvoer ook?

Mijn beeld nu is dat ik de beide moffen moet doen (boven en onder) met fixerende beugel en de buis halverweg met een niet-fixerende beugel. Klopt dat?

Zou graag jullie input ontvangen om het in 1x helemaal goed te doen!



IMG_0046.jpg

IMG_0047.jpg

IMG_9989.jpg
 
Laatst bewerkt:
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • beugelen op de moffen van de 2 45 graden bochten bovenaan bij de doorvoer en op beide moffen van de verlengbuizen, tevens dient er een stormbeugel te zitten op de doorvoer.

    Zoek anders eens op rogafa
     
    vm de kosten adviseerde hij me om het zelf even te doen, het stelde niet veel voor.

    Vanaf 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde bedrijven en vakbekwame monteurs werken aan de cv-installatie, de ketel, luchttoevoer en rookgasafvoer.

    Daar valt mijns inziens ook het beugelen onder.

    Waarom goed beugelen?

    Per systeem is er een checklist waar aan moet worden voldaan. Het opvallendste onderdeel van de basisvoorschriften is het correct beugelen. Het advies is om bij kunststof te beugelen op elke mof, op één uitzondering na. Andere aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het afschot naar de ketel en het maken van gasdichte verbindingen. Je mag ook materialen en fabrikanten niet mengen, behalve daar waar de fabrikant van het systeem dit toelaat.

    Door een systeem goed te beugelen kan dat niet uit elkaar raken. Kunststof zet bijvoorbeeld uit als het warmer wordt en krimpt als het afkoelt. Na een tijd ontstaat het risico dat daardoor de verbindingen loslaten. Daarom moet elke verbinding gebeugeld worden. Zo kan er geen lekkage van rookgassen en koolmonoxide ontstaan.
     
    Het zou wel vreemd zijn als wij een ander advies zouden geven over de plek van de beugels als de professional die ter plekke is geweest. Ik ga daar dus niets van vinden. Heb je vragen over zijn advies, vraag het hem. Geeft hij geen bevredigend antwoord ga dan naar een andere installateur.

    Het beugelen moet inderdaad officieel door de installateur gebeuren. Als je besluit het toch zelf te doen, laat het daarna door hem controleren. Uiteraard beide buizen beugelen.
     