Ik ben nieuw hier, maar ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. In mijn woning heb ik op iedere etage een WTH vloerverwarming verdeler. Iedere kamer in huis heeft een eigen thermostaat. Het huis heeft enkel vloerverwarming. Er zijn geen radiatoren aanwezig.
Op dit moment wordt de vloer van 1 kamer niet (meer) warm. De andere ruimtes op dezelfde verdieping worden wel warm. Zoals gezegd zitten deze ruimtes op dezelfde verdeler aangesloten. Ook de servomotors/thermomotors en losse thermostaten werken. Deze zijn getest. Ook een andere thermomotor bracht geen solaas. Verder zat het pinnetje ook niet vast. Deze is, zodra je de thermomotor eraf haalt, in te drukken. Ook de thermomotor/servomotor loshalen, zodat het pinnetje vrij kwam, hielp niet. De verdeler wordt warm. Ook de blauwe slang in de vloer voelt 'warm' aan. De vloer warmt echter niet op. Ook na 24 uur non stop verwarming. De aanvoertemperatuur vanuit de CV is 45 graden. Er is geen drukverlies. De kamer die niet warm wordt zit op zeer korte afstand van de verdeler. Er hoeft dus geen enorme afstand overbrugt te worden.
De retour wordt niet warm als enkel de desbetreffende ruimte aan staat en de overige ruimtes uit staan (zowel de retour op de verdeler als de aangesloten blauwe slang). De retour van de verdeler wordt wel warm als de andere kamers ook om warmte vragen (aanvoer +-45/ retour +-32). De blauwe slang bij de aanvoer behorende bij de desbetreffende kamer wordt wel warm. Niet extreem warm overigens. Je voelt wel temperatuurverschil met de slangen waar geen water doorheen loopt. Hij voelt meer lauw dan warm. De blauwe slang naar de retour blijft koud als ik enkel de desbetreffende kamer open heb staan. Overigens duurt het in het hele huis, ongeacht de verdieping, best lang voor de retouren überhaupt warm worden, maar dat is geloof ik normaal (toch? Dit duurt vaak meer dan 8 tot 10 uur). De pomp voor de verdeler zit in de CV. De verdelers hebben dus geen eigen pomp. Via de verdelers is de flow niet te bepalen. Op de meter staat verder dat op de verdeler 2.2/2.3 bar zit.
De vloerverwarming is circa 9 jaar oud. Er zijn ook de afgelopen jaren geen aanpassingen gedaan. Er zijn geen lekkages. De ketel staat al tijden op dezelfde druk. Ik hoef geen water bij te vullen. De verdelers zijn dit jaar ontlucht (er leek geen lucht in te zitten).
Ik heb overal gezocht, maar ik krijg het probleem niet gevonden. Het bijzondere is dat het om slechts 1 ruimte gaat. Hopelijk heeft een van jullie een idee. Waar kan dit probleem zitten?
Op dit moment wordt de vloer van 1 kamer niet (meer) warm. De andere ruimtes op dezelfde verdieping worden wel warm. Zoals gezegd zitten deze ruimtes op dezelfde verdeler aangesloten. Ook de servomotors/thermomotors en losse thermostaten werken. Deze zijn getest. Ook een andere thermomotor bracht geen solaas. Verder zat het pinnetje ook niet vast. Deze is, zodra je de thermomotor eraf haalt, in te drukken. Ook de thermomotor/servomotor loshalen, zodat het pinnetje vrij kwam, hielp niet. De verdeler wordt warm. Ook de blauwe slang in de vloer voelt 'warm' aan. De vloer warmt echter niet op. Ook na 24 uur non stop verwarming. De aanvoertemperatuur vanuit de CV is 45 graden. Er is geen drukverlies. De kamer die niet warm wordt zit op zeer korte afstand van de verdeler. Er hoeft dus geen enorme afstand overbrugt te worden.
De retour wordt niet warm als enkel de desbetreffende ruimte aan staat en de overige ruimtes uit staan (zowel de retour op de verdeler als de aangesloten blauwe slang). De retour van de verdeler wordt wel warm als de andere kamers ook om warmte vragen (aanvoer +-45/ retour +-32). De blauwe slang bij de aanvoer behorende bij de desbetreffende kamer wordt wel warm. Niet extreem warm overigens. Je voelt wel temperatuurverschil met de slangen waar geen water doorheen loopt. Hij voelt meer lauw dan warm. De blauwe slang naar de retour blijft koud als ik enkel de desbetreffende kamer open heb staan. Overigens duurt het in het hele huis, ongeacht de verdieping, best lang voor de retouren überhaupt warm worden, maar dat is geloof ik normaal (toch? Dit duurt vaak meer dan 8 tot 10 uur). De pomp voor de verdeler zit in de CV. De verdelers hebben dus geen eigen pomp. Via de verdelers is de flow niet te bepalen. Op de meter staat verder dat op de verdeler 2.2/2.3 bar zit.
De vloerverwarming is circa 9 jaar oud. Er zijn ook de afgelopen jaren geen aanpassingen gedaan. Er zijn geen lekkages. De ketel staat al tijden op dezelfde druk. Ik hoef geen water bij te vullen. De verdelers zijn dit jaar ontlucht (er leek geen lucht in te zitten).
Ik heb overal gezocht, maar ik krijg het probleem niet gevonden. Het bijzondere is dat het om slechts 1 ruimte gaat. Hopelijk heeft een van jullie een idee. Waar kan dit probleem zitten?
Laatst bewerkt: